Buisventilator aansluiten (wat doe ik verkeerd)

Hallo allemaal,

Elektra is niet helemaal mijn ding. Normaal kom ik er wel uit maar dit keer loop ik vast op het aansluiten van een buisventilator (Ruck Etamaster EM 125 EC 01 met schakelaar MTS 10).
Voordat de ventilator geinstalleerd wordt heb ik eerst een proefopstelling/aansluiting gemaakt.
Voor zover ik kan zien is alles correct aangesloten maar toch werkt het niet.
Wat doe ik verkeerd? Is de schakelaar verkeerd aangesloten of is het iets anders.
De drie zwarte draden voor de standen zijn genummerd met 1,2 en 3. Die zitten goed aangesloten.


20260510_194903.jpg
20260512_164012.jpg
Ruck schakelaar.png
 
Dit is naar ik aan neem de schakelaar?
Plaats ook even een foto van de aansluiting op de motor, en eventueel een foto van een aansluitschema en een type plaatje.
 
Uiteraard, de bruine die aangesloten is op PE dat is niet goed.
Op de schakelaar en in het schema staat het vrij duidelijk, dat kan bjina niet missen.
Je hebt draden 1, 2 en 3 vanuit de motor en L en N vanuit de motor.

Ik ga er van uit dat de draad met bruin en blauw de motor is, die sluit je aan op de L en N van de schakelaar.
De stekker met bruin en blauw die sluit je ook aan op L en N van de schakelaar en de aarde op PE.
De andere drie draden vanuit de motor die sluit je aan op 1, 2 en 3 van de schakelaar 1, 2 en 3.

PS, ik zou eerst de stekker aansluiten op Wago klemmen en dat verdelen naar de motor en naar de schakelaar.
 
De blauwe en bruine zijn idd van de motor.
Achteraf idd logisch dat de bruine draad van de motor verkeerd zit.
In 1e instantie gedacht dat elk kabeltje zijn eigen aansluiting heeft maar dat hoeft natuurlijk niet.
Ik ga het aanpassen en nog eens proberen.
bedankt.
 