Brink Allure met topkoeling aansturen met Honeyw Chr touch

Rob@

  • #1
Ik heb een Brink Allure b25 (1997) heteluchtverwarmer met een Brink airco (topkoeling). Na het vervangen van de originele thermostaat door een Honeywell Chronoterm Touch Modulation kan ik de airco niet meer inschakelen.

Hoewel de handleiding van H. aangeeft dit te moeten kunnen, verschijnt de optie niet in het menu van de Thermostaat. De Brink zou via Opentherm moeten melden dat hij kan koelen en dan pas zal de thermostaat de menu optie tonen. Dit moet dan via het installateursmenu, optie 13.

Brink zelf geeft aan dat deze thermostaat niet de koeling kan aansturen en dat ik een externe schakelaar op de ketel moet plaatsen op pen 7+8 van de 16 polige connector.

Ik vraag mij af of iemand op dit forum dit probleem al eens is tegengekomen en mogelijk heeft opgelost. Ik zou namelijk graag alles weer via de thermostaat willen bedienen.

Alvast dank voor het meedenken.
Gr. Rob
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Volgens mij is dat inderdaad niet mogelijk.
 