Hallo allemaal

ik heb een vraag over een probleem met een vaillant ketel
ik heb 2 dagen geleden een monteur langs gehad omdat de ketel wel verwarmde maar niet op volle kracht .
hij vertelde mij dat het de brander automaat was .
ik via internet een nieuwe besteld en zelf vervangen .
maar nu doet tie het nog steeds hetzelfde . wel verwarmen maar niet op volle kracht ....
heeft iemand een tip of een idee wat het dan wel kan zijn of dat ik het misschien niet goed heb gedaan....
 
Om welke Vaillant ketel gaat het????

Bij een VC of VCW is zeer waarschijnlijk de membraampomp defect.
Als je in staat bent een branderautomaat van dit type toestel te vervangen, dan kan je ook de membraampomp vervangen.

suc6
 
In dat geval kunnen er meerdere factoren een rol spelen.

Aanvoer-en retoursensor, driewegklep, doorstroming van het toestel en de installatie, ventilator...enz.

De exacte oorzaak is niet vanaf hier te bepalen, enkel op basis van waarnemingen/metingen bij het toestel is er een goede diagnose te stellen.

Vraag een monteur met kennis van deze ketel, en die komt er vast wel uit.

suc6
 
Hallo gorp
bedankt voor je reactie .
ik ga wel weer bellen met de monteur ....
wat ik alleen niet begrijp is dat tie zegt dat het de branderautomaat is
en dat ik nu hoor dat het totaal wat anders kan zijn ....
die jongens worden toch betaald om gelijk de problemen aan te pakken en op te lossen of zie ik dat verkeerd....
 
Hoop dat je de goede automaat hebt
12-1312
8054508
Is het bestel nummer.

Zou iig de sensoren eens vervangen (beide)
dit zijn droge sensors, als je ze goed er uit draait.
28-7607
8052233

mvg Obelix2
 
Loopt de 3-weg klep wel goed om? En hoe staat de aanvoertemperatuur, weet niet of het mogelijk is bij dit toestel maar zit er een buitenvoeler aan?
 
Controleer idd eerst even de drie weg klep.

Open de mantel

Kijk in de ketel, vind daar ongeveer in het midden een grijze motor.

Duw nu op de reset knop.
De witte pen op de motor moet nu 1x helemaal omhoog en omlaag lopen.

Doet hij dat niet dan zit je driewegklep vast.
Dat is het binnenwerk van de klep
28-0333

Hierdoor gaat er steeds warmte verloren.
 
Als de 3 wegklep en de aansturing in orde zijn, er voldoende heet water uit de kraan komt, kun je ook eens overwegen om de maximale cv temperatuur te verhogen, vaillant houd deze nogal aan de lage kant, vooral als het kouder word, en je installatie berekent is op een hoge c.v. temperatuur.
 
Wat voor een Kamerthermostaat heb je?

Heb je niet een druppelende Warm water kraan.
Controleer de WW leiding eens.

Als deze warm is draai dan de inlaat combinatie eens dicht en wacht 5 minuten om te kijken of de CV nu wel goed warm wordt!!!!!
 
Monteur laten constateren en dan een automaat via internet bestellen? Waarom laat je de monteur deze niet plaatsen, dan heb je bij geen resultaat in ieder geval verhaal. Voor een monteur is het moeilijk zoeken als je niet zelf de oplossing kunt aanbrengen. Komt wel eens vaker voor dat een monteur mis zit.

Succes.
 
De branderautomaat bestellen via internet was opaanraden van de monteur zelf ... eveneens het plaatsen daarvan .
en de termostaat temp staat op 18 C . en het mooie van alles is dat me verwarming het nu helemaal niet meer doet . ik kan gelukkig nog wel douchen .... op dit moment is het 15 C binnen dus ik zit helemaal heppie te zijn ....
morgenochtend gelijk maar weer ff bellen met die goeie gasten ..
ik heb niks persoonlijk tegen de monteurs maar je wordt er wel eens moe . tis namelijk niet de eerste keer dat ik dit meemaak
bedankt in ieder geval voor jullie tips en ik laat het nog wel horen wat het geweest is .... waarschijlijk een klein lullig dingetje....
 
Waarom morgen pas?

elke normale install.bedrijf heeft een storingdienst ?


maar aangezien ww het wel doet en cv niet , moet je het echt gaan zoeken in de 3wegklep of bedrading van de kamerthermostaat .
 
Hallo mensen ....
aan alle ellende komt een einde zal ik maar zeggen
het was de termostaat die de boosdoener was . in eerste instantie waren de batterijen leeg en daarna had ik hem zelf niet goed terug gehangen.. :oops: . dus maakte die geen goed contact en dus geen verwarming . waarschijlijk wel de branderautomaat kapot geweest maar dat weet ik niet zeker . maar hij draait weer en het is weerlekker warm hier . nomaals bedankt voor jullie tips en misschien tot de volgende keer
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan