Bouwkast aansluiten op tijdelijke woning

Saucisson

  • #1
Ik heb deze bouwkast geleverd gekregen.
bouwkast.jpeg

Nu wil ik onze tijdelijke woning (50meter verderop) er op aansluiten. Ik denk nu aan: kabel -> 3 fase stekker er aan in 32a stopcontact -> 16a zekeringkastje -> stopcontacten en licht.
Is dit de juiste manier? Kabeldikte zal wel fors moeten zijn vrees ik, 6mm?
 

Saucisson

  • #2
Dan nog een vraag mocht iemand hier een antwoord op hebben. Is het beter om voor deze tijdelijke aansluiting een ymvk 5x6 kabel te gebruiken of krachstroomkabel?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Jouw plan zou kunnen ja. Vaak hebben units of keten al een CEE doos erop zitten waar je zo een CEE verlengkabel op kunt aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Saucisson

Starter01

  • #4
.
 

Starter01

  • #5
Saucisson schreef:
...een ymvk 5x6 kabel te gebruiken of krachstroomkabel
Wat is het verschil?
Op een stekker wordt altijd soepele kabel aangesloten. Ik weet niet hoe lang tijdelijk is, maar misschien is huren ook een optie?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Starter01 schreef:
Wat is het verschil?
YMVK is stugge kabel terwijl krachtstroom kabel doorgaans soepel neopreen snoer is.
 
  • Like
Waarderingen: Saucisson

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Wat voor een netaansluiting heb je op deze bouwkast? Je kunt wel een kabel geschikt voor 32A leggen maar als er een 3x25A aansluiting voor zit is dat wat doelloos.

En hoe moet ik die tijdelijke woning zien? Een compleet huis of een stacaravan? Wat zit daar in als elektrische installatie? Als je maar 3 eindgroepen van 16A hebt heb je wederom geen 32A nodig.
 

Saucisson

  • #8
Jup 3x25a, er zit een schuur achter die ik aan het isoleren ben met een oven, wasmachine, vaatwasser als grootverbuikers. Koken op gas, idem douchen en verwarmen.
Wat zou een beter idee kunnen zijn?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Dat betekent in ieder geval dat je de kabel niet op 32A hoeft te dimensioneren, want meer dan 25A krijg je er niet doorheen.

Maar dan kom je voor 50m nog steeds uit op een 5x6mm². Voor een C32 automaat zou dat krap worden en moet je al naar 5x10mm², maar daar hoef jij dus niet aan te denken.

Ik neem aan dat de netbeheerder automaten heeft geplaatst als hoofdbeveiliging? Je moet er wel rekening mee houden dat bij overbelasting of kortsluiting de beveiliging van de netbeheerder sneller uit zal schakelen dan de (C32?) beveiliging in je bouwkast. Als je het zelf weer in kunt schakelen lijkt me dat, voor een tijdelijke oplossing, niet zo bezwaarlijk. Als je de netbeheerder moet bellen voor een nieuwe zekering wordt het misschien vervelend.
 
  • Informatief
Waarderingen: Saucisson