Bosch VRC 25 met te lage gasdruk

Aveen

  • #1
Kan de gasdruk van een Bosch VRC 25 die een lange dunne toevoerleiding heeft - zodanig worden ingesteld dat het toestel toch een behoorlijk vermogen levert :?:
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Gorp

    Specialist Verwarming
    • #2
    Hoelang is de leiding, en welke afmeting heeft die?
    Als je (hoofd)gasdruk te laag is, mag je dat niet op de ketel corrigeren.
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #3
    Nieuwe aanleg of een al langer bestaande ?
     

    Aveen

    • #4
    't is een bestaande leiding van 15 mm over 30 m
     

    Ketelchrisje

    Specialist Verwarming
    • #5
    30 meter :shock: das idd veels te lang voor een 15mm gasleiding.

    persoonlijk ken ik de installatievoorschriften van dit toestel niet maar ik maak altijd alleen de laatste meter in 15mm,, dus tot een meter van het toestel minimaal 22mm.
     