Bora Pura aansluiten

Pamelana25

  • #1
Ik heb Bora Pure en ik wil voor de 2-fasig aansluiting gaan omdat van de meterkast heb ik een Perilex 2 x 230 (Fornuisgroep). Dus het lijkt mij prima om beide nul draden verbinden.
De vraag is: Is dit veilig? Is er een andere optie?

Ik begin te twijfelen aangezien dat de max vermogen van de fornuisgrop (2 x 230V X 16A) = 7.36KW iets lager is dan de vermogen van de kookplaat 7,6KW

Screenshot 2021-04-03 at 13.01.08.png
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Op de schema's staan alleen 400/230v schema's een 2x230 staat er niet tussen!
 

Sleutelmeneer

Specialist Witgoed
  • #3
Staat er wel tussen... de middelste dus.

Bruggetje tussen L2 en L3 en bruggetje tussen n1 en n2 (je kunt dus ook de 2 nullen aansluiten i.p.v een bruggetje)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat staat daar dus niet.
Dat vul jij nu zelf in maar jij weet niet hoe n1 en n2 intern bedraad zijn!

Daarbij staat er 2 fasig en 2 fasen hebben onderling een faseverschuiving van 120 graden .

Anders heet het 1 fase 2x230.
En dan geef je als fabrikant ook aan 2L/2N.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker, XanderH en Jackd

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Sleutelmeneer schreef:
Zijn ook 2 seperate vermogensmodules een voor links een voor rechts
Die kunnen nog steeds zijn uitbedraad naar dezelfde klem.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Het middelste schema is voor een aansluiting op 2 fasen, dat is anders dan een kookgroep zoals jij die hebt aangezien daarbij 2x dezelfde fase gebruikt wordt.

2 verschillende fasen kun je aansluiten met één nulgeleider zoals getekend, bij een kookgroep kan dat niet! De kookplaat zal dan wel werken maar er kan tot 32A door de nulgeleider gaan lopen en dit is brandgevaarlijk.

De kookplaat heeft twee nulklemmen, wellicht is het mogelijk om deze toch veilig aan te sluiten op een kookgroep. De fabrikant verstrekt echter geen aansluitschema waaruit blijkt dat dit inderdaad zo aangesloten kan worden, dat is voor mij reden om te zeggen: doe het niet.

Sluit een kookplaat alleen aan op een kookgroep als er een aansluitschema bij zit waarop 4 (of 5 met PE erbij) geleiders zijn getekend, waarvan 2 nulgeleiders.

Heb je toevallig al een 3-fasen aansluiting thuis? Dan zou ik de kookgroep aanpassen naar een krachtgroep, dan zit het zeker weten goed.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Pamelana25 en Vonken_trekker

Pamelana25

  • #7
XanderH schreef:
Het middelste schema is voor een aansluiting op 2 fasen, dat is anders dan een kookgroep zoals jij die hebt aangezien daarbij 2x dezelfde fase gebruikt wordt.

2 verschillende fasen kun je aansluiten met één nulgeleider zoals getekend, bij een kookgroep kan dat niet! De kookplaat zal dan wel werken maar er kan tot 32A door de nulgeleider gaan lopen en dit is brandgevaarlijk.

De kookplaat heeft twee nulklemmen, wellicht is het mogelijk om deze toch veilig aan te sluiten op een kookgroep. De fabrikant verstrekt echter geen aansluitschema waaruit blijkt dat dit inderdaad zo aangesloten kan worden, dat is voor mij reden om te zeggen: doe het niet.

Sluit een kookplaat alleen aan op een kookgroep als er een aansluitschema bij zit waarop 4 (of 5 met PE erbij) geleiders zijn getekend, waarvan 2 nulgeleiders.

Heb je toevallig al een 3-fasen aansluiting thuis? Dan zou ik de kookgroep aanpassen naar een krachtgroep, dan zit het zeker weten goed.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb helaas 1 fase aansluiting (zekering 1 x 25A). Door andere reden, er is een aanvraag al ingediend om 3 fasen te krijgen (3 X 25A). De werkzaamheden zijn ingepland pas in juni (!). De na, volgens jullie advies, het lijkt me verstandig om een krachtgroep laten instaleren.
Inmiddels, is er een manier om de kookplaat tijdelijk te instaleren? Anders wordt een bbq zomer :)

20210405_151010.jpg
 

ABCDE

  • #8
Ja, met vermogenslimiet ingesteld
 

Sleutelmeneer

Specialist Witgoed
  • #9
Je kunt hem dus gewoon aansluiten volgens tweede schema maar dan i.p.v een brug tussen n1 en n2 allebei de nullen aansluiten onder elke nulklem zonder brug

Omdat het apparaat onderverdeeld is in 2 kanten kan dit veilig. Dan kun je gewoon koken hierop.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Áls de belasting netjes is verdeeld over de nulklemmen dan kan dat ja. Maar dan zou de fabrikant dat ook wel als optie aangeven in de schema's...

Uit de schema's blijkt niet dat dit zo is, dus blijft het gokken. Gokken met elektra. Daar houden we niet zo van.

"Dan kun je gewoon koken hierop"
Ja dat kan altijd maar het gaat erom of het ook veilig kan. Dus zonder een nuldraad die wegsmeult na verloop van tijd.
 
  • Like
Waarderingen: Pamelana25

ABCDE

  • #11
Zal me niks verbazen als 1 nul van de afzuiging is en de andere van de kookplaat... ofwel; absoluut fout idee om brug weg te halen...

Maar even met de stroomtang er op testen...
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Het maakt niets uit.
Het stta niet in de handleiding, dus mocht het fout gaan word het een lastig verhaal.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Sleutelmeneer

Specialist Witgoed
  • #13
Andere optie om in het dealermenu via de powermanagement functie het apparaat op 1 fase in te stellen (zie handleiding)
 
  • Like
Waarderingen: Pamelana25

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu