Betreft een Nefit HR 32 turbo en een losse 60 liter boiler (kan ook 80 zijn).
Ik keek mee met de eigenaar (schoonpapa) en zag dat de thermostaat onder de boiler niet uitschakelde en de ketel/CV die hem moet verwarmen wel uitschakelde. Hierdoor ging hij om de paar minuten pendelen. (Overigens is de CV-leiding na de driewegklep gewoon koel, dus daar zit het niet in).
Schoonpapa had de regelbare thermostaat op de boiler opgedraaid omdat hij zijn bad niet heet genoeg kon krijgen dus ik dacht dat hij hem gewoon boven de temperatuur van de ketel zelf had gedraaid en na hem wat terugschroeven, leek alles meerdere dagen goed te gaan.*
Maar vandaag bleek de storing er weer te zijn en heb ik vage cijfertjes op de boilerthermostaat gevonden: deze gaat maar tot 75 graden denk ik (en ondanks dat een pijltje op de stelknop ontbreekt, schat ik dat hij op 50--60graden staat), dus mits deze thermostaat goed werkt, KAN deze helemaal niet te ver opgedraaid worden.
De beveiliging van de ketel zelf staat namelijk op 90 graden (en de buis waar dit thermokoppel tegenaan zit wordt tegen de 100 graden met een handmeting een paar seconden nadat de brander afslaat).
Kan een boiler (van 28 jaar oud) zo vol troep zitten dat de warmteoverdracht gewoon prut is? Is dit aannemelijk? En wat is daar aan te doen naast een nieuwe (al dan niet inclusief de CV)
* de ketel pendelt in de CV stand al vanaf het begin (>25 jaar geleden) en dit zou volgens de monteur aan een externe regeling liggen (de vloerverwarming heeft een eigen pomp, gestuurd door de kamerthermostaat, de CV-ketel heeft een niet daar aan gekoppelde weersafhankelijke sturing). Dit pendelen duurde (uiteraard) wel voort maar het pendelen van de boiler leek voorbij.
Ik keek mee met de eigenaar (schoonpapa) en zag dat de thermostaat onder de boiler niet uitschakelde en de ketel/CV die hem moet verwarmen wel uitschakelde. Hierdoor ging hij om de paar minuten pendelen. (Overigens is de CV-leiding na de driewegklep gewoon koel, dus daar zit het niet in).
Schoonpapa had de regelbare thermostaat op de boiler opgedraaid omdat hij zijn bad niet heet genoeg kon krijgen dus ik dacht dat hij hem gewoon boven de temperatuur van de ketel zelf had gedraaid en na hem wat terugschroeven, leek alles meerdere dagen goed te gaan.*
Maar vandaag bleek de storing er weer te zijn en heb ik vage cijfertjes op de boilerthermostaat gevonden: deze gaat maar tot 75 graden denk ik (en ondanks dat een pijltje op de stelknop ontbreekt, schat ik dat hij op 50--60graden staat), dus mits deze thermostaat goed werkt, KAN deze helemaal niet te ver opgedraaid worden.
De beveiliging van de ketel zelf staat namelijk op 90 graden (en de buis waar dit thermokoppel tegenaan zit wordt tegen de 100 graden met een handmeting een paar seconden nadat de brander afslaat).
Kan een boiler (van 28 jaar oud) zo vol troep zitten dat de warmteoverdracht gewoon prut is? Is dit aannemelijk? En wat is daar aan te doen naast een nieuwe (al dan niet inclusief de CV)
* de ketel pendelt in de CV stand al vanaf het begin (>25 jaar geleden) en dit zou volgens de monteur aan een externe regeling liggen (de vloerverwarming heeft een eigen pomp, gestuurd door de kamerthermostaat, de CV-ketel heeft een niet daar aan gekoppelde weersafhankelijke sturing). Dit pendelen duurde (uiteraard) wel voort maar het pendelen van de boiler leek voorbij.