Hoi,

Is het mogelijk om een boiler aansluiting van volgens mij 400 volt
(1 bruine, 1 zwarte, 1 blauwe en 1 groen-gele draad) om te schakelen naar 230 Volt.

Onder op de sticker staat het volgende: 230 Volt / 400 Volt ~ 3


Moet ik dan gewoon een fase draad weglaten?

Dank bij voorbaat!
 

Ronald42

  • #2
Als elk element is aangesloten met een nul en een fase moet je even kijken of het vermogen op het element staat.

Als het rond de 3000 is, is het een kwestie van 2 elementen afkoppelen. Het opwarmen duurt dan wel veel (3x) langer.

Zijn het elementen van 1500 (tot 1750) Watt dan kun je er 2 gebruiken. Maximale vermogen op 1 groep is zo'n 3600 W.

Suc6
 

Gerrit

  • #3
Als ik je omschrijving lees krijg ik het idee dat het geen 3-fasen boiler is maar een z.g. 2-span boiler. Dat houdt in dat de boiler met een licht element b.v. 1000 W in de daluren ('s nachts) wordt opgewarmd.

Is er overdag meer warm water nodig (b.v. bij het douchen) dat wordt er (met een tijdklok) een zwaarder element ingeschakeld.

Kijk daar even naar!
 

Ronald42

  • #4
Barbaras schreef:
400 V~ is veelal 1x bruin 2x zwart 1x blauw 1x geel/groen.
Lijkt mij sterk dat dit 400 V~ is.
Alleen in kabel, in buis zal het vaak 3x bruin zijn. Ik had het ook niet in 1x door maar ga er net als Gerrit vanuit dat het een 2-span boiler is. Derhalve 230V~
 

Gerrit

  • #5
Als je het zeker wilt weten, meet je even de spanning tussen de bruine en de zwarte draad.

Staat er een spanning van 400 V, dan is het een element dat tussen 2 fasen hangt, maar dat lijkt me sterk. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de blauwe draad als fase is gebruikt (dat is toegestaan).

In dat geval zullen de elementen in ster staan zodat ze uiteindelijk toch op 230 V staan. Maar omdat je een 3-fasen boiler nooit aantreft in een woning, ga ik er toch van uit dat het een 2-span is.
 