Blindstop voor onderblok en radiator

Ik heb een oude Heimeier onderblok van een eenleidingsysteem die ik permanent wil afdoppen met een blindstop. Als ik het buitendraad naar de radiator zelf meet is dat net geen 25mm.
Ik twijfel of dit nu 3/4 G bsp moet zijn of 3/4 euroconis ?
Op sommige plekken wordt de radiator terug geplaatst, is het verstandig de rubber ring te vervangen? En welke zou dat moeten zijn?



IMG_2071.jpeg

IMG_2082.jpeg
 
Dit is geen een pijps systeem, op het onderblok staat 100 (%).
De aansluitingen wat je het over hebt dat zijn meestal 3/4 Euroconus.
 
  • Like
Waarderingen: Denx
Thanks voor de reacties ik ga een 3/4 euroconis halen.
@Ronnie : de leidingen van de radiatoren lopen in serie, het onderblok laat 100% door bij dichtdraaien van de radiator, noemen ze dat geen eenleidingsysteem dan?
 
Ja en nee.
Als de radiatoren in serie lopen dan is dat een één pijp systeem.
Ga je daar een 100% ventiel in plaatsen dan loopt de aanvoer 100% door de radiator en dan naar de retour.
Dit ventiel hoort niet thuis in een één pijp systeem.
Dit ventiel loopt niet 100% door als je de radiatorkraan dicht draait.

Maar let op, het kan zijn dat er in een woning gecombineerd wordt, b.v. in de woonkamer is alles 100%/2 pijp
en b.v. in de toilet/gang zijn de radiatoren dan als één pijp aangesloten.
 