Blauwe en grijze draad omgekeerd (Perilex)?

2 fase aansluiting/ kookgroep
Perilex stopcontact: linksboven blauw, rechtsboven blauw, linksonder bruin, rechtsonder bruin, midden aardedraad

Nu heeft de installateur van de inductiekookplaat de perilex stekker als volgt aangesloten: linksboven grijs, rechtsboven blauw, linksonder bruin, rechtsonder zwart, midden aardedraad.

Vraag: is dit juist aangesloten?
Moeten de grijze en blauwe draad niet omgewisseld worden (grijs rechtsboven)?
Alvast bedankt voor de reactie.
 
Dat ligt eraan:
Hoe zijn de draden aangesloten in de kookplaat, en hoe zijn de draden aangesloten in de meterkast?
 
Helaas mij onbekend hoe de draden in de meterkast lopen.
Bij de foto's is de aansluiting van de kookplaat te vinden.

IMG-20220713-WA0024.jpg IMG-20220713-WA0025.jpg IMG-20220713-WA0036.jpg IMG-20220711-WA0007.jpg
 
Maakt niet uit, je installateur heeft grijs als tweede nul gebruik. De positie maakt niet uit in dit geval.
 