Bijvullen ketel 3xper dag!

Hermanwest

  • #1
Dag,

Sinds gisteren moet ik mijn CV 3 keer per dag bijvullen. Ik vul hem tot 1.5 bar en met een paar uur is die eigenlijk totaal leeg staat ie ver onder de 0.8 bar, de eerste druk die de CV keten aangeeft.

Dat moet het expansievat zijn toch? Zoveel water kan er toch nergens ongemerkt uitlekken?

Groet
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Dan zou het water via het overstort-ventiel het systeem moeten verlaten. Kun je hier met een slang en een emmer meten wat je verliest?
 

Hermanwest

  • #3
Oh ja Daar zal ik even naar kijken. Maar iets anders kan het toch niet zijn? Het gaat echt om liters water. Mijn CV man heeft maandag of dinsdag pas weer tijd, vandaar.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Als de leidingen onder de vloer in de kruipruimte bv lopen, kan het daar ook lekken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Hermanwest

  • #5
Ik heb geen kruipruimte moet dan de houtenvloer open breken. Wil daar nog even mee wachten
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Vul de installatie bij tot 1,5 bar.
Hang dan de slang in een emmer en laat water af tot de druk 0,8 bar is. Dan weet je hoeveel water je verliest.
 

Fmrama

  • #7
Kan ook nog een lek van de warmtewisselaar zijn. Hier zijn ook trucjes voor om te bepalen. In het kort: cv helemaal uit. Van het elektra af. Afvoer van de condens het water opvangen. Gedurende de dag. Komt hier toch (veel ) water uit, dan grote kans dat de wisselaar lek is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu