Beveiliging elektra in badkamer

In ons (nieuw gekochte) huis zit wat elektra in de badkamer waarvan we vermoeden dat het niet voldoet aan de benodigde beschermingsklasse (IPX5 / IPX4). Dan gaat het vooral om spotjes in het plafond (deze zijn gewoon 230V, dus dat mag sowieso niet). Er zit ook een ventilator/afzuiger, en wat stopcontacten.
Daarnaast weten we niet zeker of de metalen voorwerpen in de badkamer geaard zijn.

Wie kun je nou het beste bellen om te laten controleren wat wel / niet in orde is? Er is een elektricien langs geweest (voor een andere klus, overigens) maar die wist er eigenlijk niks over te zeggen. Hoe kun je dit het beste uitzoeken / uit laten zoeken?

Veel dank alvast voor alle advies!
 
Een elektriciën zou hierover moeten kunnen adviseren. Misschien een ander bedrijf inschakelen.

230 V spots zijn op zich geen probleem, zolang ze niet boven de douche hangen en de plafondhoogte niet kleiner is dan 2,25 m.

Je moet kijken naar de zogenaamde zone-indeling. Deze is onlangs gewijzigd en ik heb op internet nog geen pagina kunnen vinden met de nieuwste regels.
 
Je kan de aannemer natuurlijk vragen uitleg te geven. Hij heeft het immers gemaakt en is verantwoordelijk.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan