Betonplaat voor warmtepomp

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #1
Beste allemaal,

Vanwege de komst van een 24 Kw warmtepomp (een flinke jongen dus) ben ik mij aan het verdiepen in waar ik deze op ga plaatsen. De warmtepomp komt naast het huis te staan op de grond.

Ik kan wat tegels neerleggen, maar een kolonie mieren laat de tegels verzakken en de warmtepomp staat scheef en te trillen.

Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een gevlinderde betonplaat (eventueel met vorstrand) die iets op afschot ligt zodat water er af loopt. Deze ondergrond heeft een flinke eigen massa en dat is m.i. noodzakelijk om resonantie en trillingen te voorkomen.

Wat voor beton raden jullie aan? Traditioneel met een netje of modern met vezels er in? Staalvezels lijken mij niet handig, want aan de buitenkant (en bovenop) liggen ze aan de oppervlakte en dan kunnen ze gaan roesten).
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Plaat zonder vorstrand heeft dezelfde nadelen als tegels.
Traditioneel wapenen heeft de voorkeur.
Mits je huis ook op staal gefundeerd is.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het huis staat op houten palen. De betonplaat komt los van het huis. De warmtepomp moet rondom goed bereikbaar zijn voor onderhoud.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Dan rekening houden met mogelijke zettingsverschillen tov het huis bij de aanleg van de leidingen.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier