Dennis Bosch
- #1
Hallo Allen.
Ik zit met een ding waar ik even niet uitkom.
Wij hebben in ons huis op de 1e verdieping een schakelaar zitten voor het zolder licht.
Boven op zolder zit er ook een schakelaar, dus een hotel schakeling naar mijn weten.
Echter is het nu zo dat ik op zolder dus een dubbele schakelaar wil hebben, zodat ik nog een lamp kan inschakelen zonder dat de zolder verlichting aangaat.
Ik heb 3 zwarte draden naar de schakelaar lopen die nu al bestaat, en dan de bruine en blauwe voor de wcd die er ook op zit.
Welke schakeling moet ik nu maken? en welke schakelaar moet ik nu hebben.
Ik zit met een ding waar ik even niet uitkom.
Wij hebben in ons huis op de 1e verdieping een schakelaar zitten voor het zolder licht.
Boven op zolder zit er ook een schakelaar, dus een hotel schakeling naar mijn weten.
Echter is het nu zo dat ik op zolder dus een dubbele schakelaar wil hebben, zodat ik nog een lamp kan inschakelen zonder dat de zolder verlichting aangaat.
Ik heb 3 zwarte draden naar de schakelaar lopen die nu al bestaat, en dan de bruine en blauwe voor de wcd die er ook op zit.
Welke schakeling moet ik nu maken? en welke schakelaar moet ik nu hebben.