Bekabeling zonnepanelen door ontluchtingspijp

Jayrune

  • #1
Beste lezer,

Vanochtend zijn er zonnepanelen geïnstalleerd door gerenommeerde partij. Op advies van de leggers zijn de kabels doorgevoerd via het platdak in plaats van het zadeldak (probleem was dat de nok in specie staat).
Na de keuze om dit via het platdak te laten lopen is er een dakdekker gebeld. Eenmaal aangekomen was het advies van de dakdekker om de bekabeling via de ontluchtingspijp te laten lopen. Deze ontluchtingspijp is een rechte buis naar buiten toe. In alle haast akkoord gegaan. Mijn vraag nu is: mag dit op deze manier?

Ik lees verschillende verhalen. Zijn hier officiële richtlijnen voor?

IMG_4236.jpg IMG_4237.jpg IMG_4239.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Technisch is er niets op tegen, alleen mogen de +/-kabels niet bij elkaar door dezelfde buis, omdat deze bij een beschadiging anders een beste vlamboog kunnen geven die niet vanzelf dooft.
 
  • Like
Waarderingen: Jayrune

Fmrama

  • #3
Idd + en - niet door één buis. Dat was nieuw voor mij. Ik heb even gegoogeld. En idd het staat bij de veel gemaakte fouten. Bij mij en waarschijnlijk bij vele anderen lopen de kabels door één pvc buis. En nog wel in 2018 door een erkent bedrijf ism een energieleverancier.
Nu maar hopen dat er nooit wat gebeurt.
 
  • Like
Waarderingen: Jayrune