Bedrading omvormer zonnepanelen.

Allebei

  • #1
Ik ga een paar extra zonnepanelen aanleggen en wil daarvoor bestaande bedrading gebruiken. Mag dat?

Situatie is als volgt.
Ik heb een WCD voor een lasapparaat welke rechtstreeks naar de zekeringsautomaat loopt. De specifieke WCD voor het lasapparaat kan vervallen. Deze bestaande bedrading en zekeringautomaat zijn identiek aan bedrading die is aangelegd voor een eerste set zonnepanelen met eigen omvormer. Vermogen is iets lager dan voor de 1e set panelen.

Echter die WCD voor het lasapparaat zit niet op de plek waar de 2e omvormer komt.
1. Mag ik deze bedrading verlengen middels een installatiedoos, waardoor het dus geen ononderbroken draad meer is?
2. Mag ik in die leiding nog een WCD voor een eventuele gebruiker opnemen of is daar eventueel een andere oplossing voor?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
1. Ja.

2. Nee dat mag niet. Tenzij je er een PV-verdeler tussenplaatst, oftewel een klein groepenkastje met 2 beveiligingen. Tussen de groepenkast en de PV-verdeler mogen geen aftakkingen worden gemaakt (maar wel verbindingen). De omvormer en de WCD moeten met een aparte leiding naar de PV-verdeler worden gelegd. Wordt wel een dure contactdoos zo.
 

Allebei

  • #3
Ok, bedankt voor het duidelijke antwoord.
Ik zie dat een PV-verdeler zonder aardlek ergens rond de 70Euro kost. Is wel te overwegen tegenover het aanpassen van de meterkast en openslopen van een plafond.

Is alles wat in Nederland aangeboden wordt ok ? (bijv Alfana...) of zit daar ook chinese rommel tussen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Je plaatst dan de gehele PV-verdeler wel achter een 30mA aardlekschakelaar?

Er wordt ook rommel aangeboden, maar we mogen hier geen merken beoordelen.
 

Allebei

  • #5
Ja, die 30mA aardlek zit er al.
Wat is zo'n PV-verdeler eigenlijk, gewoon een kastje met 2 extra automaten? of zit er nog iets 'slims' in
 

Allebei

  • #6
Ik zie op een site een tooltje voor het samenstellen van een PV-verdeler. Minimaal nodig is een lege kast 4 modules breed, 2 automaten 16A/B-k. en een hoofdschakelaar 40A. Aardlek zit al in de meterkast op de originele kabel.
Is die hoofdschakelaar verplicht of mag ik ook met de automaat in de meterkast de boel stroomloos zetten?
 

Allebei

  • #7
Nog een laatste vraag, mogen de automaten in de PV-verdeler gelijk zijn aan de automaat in de meterkast?
In die meterkast (alles aangelegd door een installateur) zit nu 20A-C. Ik wou dat gewoon overnemen, zelfde merk, zelfde karakteristiek.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Is dit in België? C20 automaten zijn niet gangbaar in een Nederlandse huisinstallatie.
 

Allebei

  • #9
Nee, Nederland. Aangelegd door een officiele installateur. C20 ivm het lasapparaat dat ik toen had. Maar op de andere set PV-panelen zit ook een C20 automaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu