Graag jullie oordeel over het volgende.
Aansluiting kookplaat;
ik heb nu 1 x 35 Amp. Wegens een nieuwe keuken en apparatuur is er een nieuwe meterkast geplaatst.
In de meterkast is 1 kookgroep aanwezig.
Door het hogere afgenomen vermogen moet ik naar 3 fase
Als ik de kookgroep op 1 fase laat werken moet ik naar 35 Amp. ivm vermogen kookplaat 7KW.
optie 1
Wegens plaatsgebrek in de kast kan er geen 3 fase schakelaar in zodat de kookplaat op 3 fase en N kan werken.
Mijn vraag is of de kookgroep ook over 2 verschillende fase verdeeld kan worden. dan kan ik het af met 3 x 25 Amp
Graag jullie reactie er op.