Badkamerkachel vaste aansluiting vs WCD

Hoi

Ik denk er over om een elektrische badkamerkachel te installeren.

Nu heb ik hier drie vragen over.
- Op 225 cm boven de grond heb ik een vrije elektradoos. Mag ik hier een WCD plaatsen. Of is een vaste aansluiting beter voor een elektrische badkamerkachel?

- De enige plaats waar de kachel kan hangen is 1 meter boven het bad.

- We hebben geen mechanische ventilatie en het is een kleine ruimte, dus na 2 douchebeurten kan het behoorlijk mistig zijn.

Wat is jullie conclusie/advies ten aanzien van het plaatsen van een elektrische badkamerkachel als je bovenstaande leest?

Bedankt!
 
Je wilt de kachel ophangen in zone 1. Hiervoor gelden de volgende eisen:


- Het elektrisch toestel vast is opgesteld en vast is aangesloten.
- Het elektrisch toestel volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de fabrikant, geschikt is voor installatie in zone 1.
- Het elektrisch toestel een minimale beschermingsgraad van IPX4 heeft.
 
Opgelost ?
Welke reactie ?
Misschien vergeten op de knop versturen te drukken ?
 
Mijn oorspronkelijke post is ook weg. Denk moderator. Geen probleem, is duidelijker zo.

Bedankt voor de reacties overigens. Weet iemand of dit standaard is voor badkamer kachels?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.