Badkamer wand radiator

EMeurs

  • #1
Goede dag,

Afgelopen jaar is er bij een verbouwing van de badkamer een wand radiator geïnstalleerd die bij verwarmen van het huis enkel warm wordt tot de eerste 4 buizen. Daarna wordt het lauw tot onderin gewoon koud. Ik heb er niet veel verstand van maar gevoelsmatig denk ik dat het verkeerd gemonteerd is gezien warmte stijgt en de aanvoer nu rechts bovenin zit en de afvoer links bovenin. Nu neem ik aan dat de aannemer, welke werd aangestuurd vanuit de gemeente (WMO) vast wel weet hoe het werkt dus mogelijk mis ik iets maar weet iemand waarom verwarmen niet mogelijk is en hoe het eventueel verholpen kan worden? Dit het liefst zonder ingrijpende aanpassingen (twee linkerhanden..)

Volledig ontvluchten hebben we al vaker geprobeerd.

IMG_20220411_111624.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Er moet hier een stijgbuis in de retour zitten, en dat wordt nogal eens vergeten bij een boven aansluiting.
In de retour (hier links) moet een lange buis zitten die het retourwater linksonder in de radiator weer
"opzuigt". In dit geval dus de gemeente bellen en uitleggen wat er mis is.
 
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen