Badkamer vereffeningsleiding

Status
Niet open voor verdere reacties.
In een pas gerenoveerde badkamer bestaat de volgende situatie (geen potentiaal vereffeningsleiding aanwezig):
Woning uit ± 1930.
Meterkast: centrale vereffening met 6mm² vertind draad gekoppeld aan gemeentenet, gasleiding, waterleiding en aardpen en naar de badkamer op de 1e etage.

3 groepen:
AA Begane grond met ALS
BB 1e Etage (badkamer) en zolder met ALS
CC Wasmachineaansluiting geen ALS

Badkamer installatie:
1. Vloer (alle zones 1, 2 en 3):
Vloer: Hout, Lewis platen, beton en betegeld. Afvoerputjes PVC. Vloer loopt niet door in aangrenzende vertrekken. De Lewis plaat is volgens opgave vorige bewoner geaard met vertind 6mm^2 naar meterkast. Isolatietesten vloer tpv zone 1 /2 / 3 >50kOhm (25cm² stalen plaat op natte doek.)

2. Wastafelkranen (in zone 3 )
Aangesloten met Unipipe op porseleinen wastafel
Meggertest kraan naar aarde (500V ) > 250kOhm

3.
Douchekraan (in zone 1)
Aangesloten met Unipipe
Meggertest 500 V > 250kOhm

4.
Wasmachine (in zone 3).
Wasmachinekraan lijkt geaard. Laag ohm test < 30 Ohm. Hoe is niet te zien door betegeling.
Wasmachine trekschakelaar tegen plafond hoog 200cm hoogte ipv op wand. Aardingstest < 30 Ohm
Het hierop aangesloten verlengsnoer met 3 aansluitingen! Tbv droger en strijkijzer? Hoe verzinnen ze het!
Wordt uiteraard vervangen door een combi trekschakelaar voor droger en wasmachine.


5. CV Radiator (in zone 2)
Kunststofradiator (dikke pvc/plastic coating op radiator) hangt aan kunststof steunen alleen de 2 aansluitwartels aan onderzijde zijn van koper.
Meggertest op aansluitwartels 500V ± 100kOhm (voldoet ter plaatste van de wartels niet, eventueel wel als de koperen aansluitwartels deugdelijk beschermd, bijvoorbeeld dmv een PVC mof, worden tegen aanraking?)
Megger test op radiator zelf 500V > 250kOhm

6. Overige verlichting en WCD’s in zone 3:
4x 50 watt 230V Klasse 2 inbouwspots en 2x WCD naast wastafel (in zone 3)
Staan op groep BB achter ALS Aardingstest < 32 Ohm

7. Verlichting en afzuig ventilator (in zone 1)
Beide dubbel geïsoleerd uitgevoerd echter op 230V (groep BB met ALS) aangesloten. Reeds vervangen voor 12VAC spot en 12VAC ventilator met veiligheidstrafo (geschikt voor inductieve belasting) buiten de badkamer op groep BB.

Daar ik in niet op de hoogte ben van de NEN1010 eisen en alleen de praktische richtlijnen uit dit forum kan distilleren heb ik de vraag: Is in deze badkamer een potentiaal vereffeningsleiding nodig?
Bij voorbaat dank voor het lezen van dit lange verhaal.

NB.
Isolatietesten zijn uitgevoerd met een tijdelijke 2.5mm² draadaansluiting op gemeenschappelijk aardpunt in de meterkast.
De correcte aansluiting van de aarde draden zijn uitgevoerd met een tijdelijke 2.5mm² draadaansluiting op gemeenschappelijk aardpunt in de meterkast en het te controleren onderdeel.
 
Een paar jaar geleden door de vorige eigenaar met behulp van een kennis die "verstand? " had van elektra.
Mijn zoon heeft de woning een paar weken geleden aangekocht.
Bouwtechnisch advies: elektra badkamer dient nagezien te worden.

Het doel van de vraag:
Is de combinatie van een geaarde wasmachinekraan met een geïsoleerde geïsoleerde wastafelkraan acceptabel in badkamer zone 3 volgens NEN1010

Ik begrijp dat de vraagstellling een beetje op een soort examen NEN1010 lijkt maar ik zit echt met deze situatie.
:cry: :mrgreen:
 
Een centraal aardpunt is verplicht.
elk mogelijk vreemd geleidend deel moet hiermee worden verbonden.

Radiator coating is geen officiele isolatie dus zal de radiator van vereffening moeten worden voorzien,mede door de gemeten waarden.
de wasmachine kraan moet worden vereffent met het centraal aardpunt
omdat deze mogelijk dus niet geïsoleerd is opgesteld ook weer de gemeten waarden.

De lewis plaat is geaard, die had dus in het centraal aardpunt moeten worden opgenomen.
Of helemaal niet geaard hoeven worden.

Het centraal aardpunt word verbonden met aarde via de centraaldoos in de badkamer en niet meer met een vereffenings leiding naar de meterkast.

Dat advies kan ook gewoon betrekking hebben op de 3-voudige wcd aan een wasmachine schakelaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan