Awb ketel storing na friet bakken

Barry2

  • #1
Hallo

Een paar weken geleden heb ik een nieuwe cv ketel laten installeren (awb thermomaster 3hrT) alles was goed tot vandaag.

Ik heb de friteuse eronder gezet en patat gebakken. De patat was goed maar de cv-ketel niet meer. Hij geeft nu een storing aan. (F1 ontstekings storing) Resetten lukt niet via de resetknop. Wat moet ik nu doen?

M.vr.gr. Barry
 

Chathanky

  • #2
Wie gaat er nou friet onder een cv ketel bakken? :lol:
Dat is ongeveer net zoiets als de tv gebruiken om een vaas bloemen op te zetten.

Maar ja, daar ben jij ook niet mee geholpen. Ik denk dat het bij het onstekingsdeel vol zit met condens, ik zou de steker er maar even uithalen, om erger te voorkomen, als er condens in het electronisch deel komt ben je nog verder van huis.

Ik zou het een tijdje laten drogen, en morgen avond nog eens proberen, dan is de condens wel weg. Als het nergens tussen is gekropen, dan zou ik de monteur er maar bij halen die hem geplaatst heeft of waar je een service contract hebt.
 

Barry2

  • #3
Goedemorgen

Gisteravond laat heb ik de ketel nog een keer proberen te resetten en toen deed hij het voor ongeveer een minuut wel en daarna kreeg de ketel weer de storingsmelding.

Kan er dan ook in het elektrische deel condens zijn gekomen of valt de schade dan waarschijnlijk nog enigszins mee?

M vr gr Barry
 

Chathanky

  • #4
Wat voor melding?

Niemand kan op afstand zo beoordelen of het ernstig is, mischien Jomanda.
 

Barry2

  • #5
De ketel geeft aan: storing F1 en er is een bliksemflitsje te zien.
Jomanda had inderdaad beter installatiemonteur kunnen blijven.

Groeten Barry
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Idee van een leek: kan het niet zo zijn, dat het vet en niet het condens uit de friet-walm de oorzaak is?

En dat de ontsteekelectrode door dat vet nu geen vonk meer geeft?
Zoals een vervette bougie bij een bromfiets met tweetact.

Misschien een kwestie van schoonmaken met een kwastje wasbenzine?
En dan eerst goed laten verdampen.

Nogmaals: het is maar een idee...
 

Barry2

  • #7
Hallo allemaal

Ter informatie: zondagochtend is de monteur langsgeweest die hem had geinstalleerd. Hij heeft maandagochtend een storing doorgegeven aan awb.

De monteur van awb was er maandagmiddag gelijk en heeft een "print" vervangen. Nu doet de ketel het weer en de friteuse heb ik weggegeven.

Bedankt voor de reacties .
Groeten Barry
 

Chathanky

  • #8
Een monteur op zondag?

In ieder geval bedankt voor je reactie hoe het is afgelopen, en mooi dat je er weer warmpjes bij zit, het begint nu echt wel wat frisser te worden.
 

MarcoDezicht

  • #9
Ja chathanky ook storings monteurs werken op zondag.
 

Chathanky

  • #10
:mrgreen: Dat snap ik, maar de vragensteller zit er al 4 dagen mee in de maag, en ik weet dat het nu drukke tijden zijn, maar 4 dagen?
Als hij weet dat dit al langer speelt, komt die toch niet op zondag, dan kan het ook wel op maandag.
 

MarcoDezicht

  • #11
Ja maar dat wordt er vaak niet bij verteld komt dit in de praktijk vaak tegen.
Maar bij ons is het niet druk met storingen in ons vaste klanten bestand maar met nieuwe klanten dus weer meer brood op de plank.
 

Barry2

  • #12
Hallo,

Voor de duidelijkheid: ik heb zondagochtend de monteur die de ketel had geinstalleerd gebeld over het probleem en hem gevraagd of hij zelf langs wilde komen of dat ik awb moest bellen.

Hij kwam zelf even langs, maar kon het niet repareren omdat hij niet zo'n print bij zich had. Ik heb zaterdag 12 november de storing gekregen en zondag 13 november kwam hij dus langs. Maandag 14 november heeft de monteur naar awb gebeld over de storing en die zijn direct langsgekomen en de monteur van awb had binnen 15 minuten het lek boven en de ketel deed het weer.

Alles was service en garantie. ik ben heel erg tevreden over de afloop.
Groeten Barry
 