Audio probleem Elvox parlofoon

vdhwalter

  • #1
Hier hebben we een probleem met de parlofoon. Is een appartementsgebouw met 5 wooneenheden. Maar we hebben altijd al een probleem gehad met de verstaanbaarheid als we een gesprek voeren via de parlofoon.

Dus als ze aanbellen en ik zeg iets dan komt dit zeer stil door de luidspreker amper hoorbaar. Heb al eens aan de volume knopjes gedraaid deze staan volledig open.

Vandaag heb ik een alles uitgemeten maar kom er niet wijs uit.
De parlofoon is een Elvox 8000 serie met een Elvox 930S audio kit.
foto1


Op het net vind ik niet direct een schema terug hieromtrent.

Ik heb volgende klemmen op de audio kit uitgemeten

foto2

2 & +: 4,54Vdc
1 & +: 4,85Vdc
2 & 1: 0V
Dan hebben we de beltransfo in de kelder

foto3

Daar heb ik ook alle klemmen uitgemeten

foto4

230V en 0: 230Vac (voeding IN)
0 & 6V: 7,45Vac
0 & 12V: 14,95Vac
- 6V +: 8,45Vdc

De 12V en + 6V connectie zijn doorverbonden heb geen idee waarom is hier een specifieke reden voor? Want ik zie 12Vac en de + van de 6Vdc zou denken dat dit niet mag/kan.

Had ergens gelezen dat AC voor arbeid was (bel, deuropener) en DC voor gesprek.

Aangezien dit ook al een 30+ jaar oude transfo is misschien beter deze te vervangen maar door welke?

Graag had ik wat meer inzicht in deze materie gehad.

forum-posddft.jpeg-1.jpg forum-post.fffjpeg-1.jpg forum-post.jpeccg-1.jpg forum-post.jpeg.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De ac en DC kring zijn in de trafo gescheiden van elkaar, door de ac en 6v op dezelfde draad te zetten heb je maar 3 draden nodig IPV 4, is een heel normale gang van zaken bij intercomsystemen.

Waarschijnlijk is er of een toestelhaak defect of de versterker in de buitenpost.

Het systeem kan nl. Maar 1 luidspreker tegelijk aandrijven en als er een 2e hoorn contact heeft met het systeem halveerd de spanning en worden de luidsprekers niet goed aangedreven.

Ik zou het systeem vervangen voor een moderne 2 draad intercom.
Bij een aantal kan je gewoon de oude bedrading blijven gebruiken en vervang je dus alleen de voeding buitenpost en toestellen, eventueel zelfs met video en of smart bediening via de smartphone.
 

vdhwalter

  • #3
@headhunter dank voor de duidelijke reactie. Heb nog eens gezocht achter de audio unit hier bestaan verschillende versies van (zie foto). Denk dat in ons type 930s geen versterker ingebouwd zit.

Zou eventueel durven kijken voor een andere audio unit maar welke moet ik dan juist nemen? Zou denken eentje met ingebouwde versterker.

Probleem is er al sinds dag dat de parlofoon geïnstalleerd is volgens medebewoners zelf woon ik nog maar 2 jaar in dit gebouw.

Screenshot_20210515-124504.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik zou helemaal niet meer investeren in dit achterhaalde systeem.

Als een toestel dit probleem heeft veroorzaakt heb je nog kans dat een nieuwe post ook direct weer defect gaat of dat er toch meer defect is als op eerste gezicht lijkt.

Gemiddeld is de technische levensduur 10 a 15 jaar .
Het is goedkoper om alles te vervangen dan om de komende jaren te blijven herstellen.
 