Astroklok

Goedemiddag,

Ik een heb een vraag betreffende het aansluiten van een astro / schakelklok.
Ik wil een schakelklok aansluiten op een buitenlamp, echter heb ik er weinig verstand van waar welke kabels op aangesloten moeten worden wellicht dat een handige klusser mij van advies kan voorzien.
Het betreft een schakelklok van het merk theben type 170002 op de plek waar de schakelklok komt zit nu een lichtschakelaar ik weet niet welke kleur draden ik tegen kom. Ik ga ervan uit dat het blauw, bruine, zwarte en geelgroene kleur is. Graag advies waar de kabels op komen te zitten die van de meterkast afkomen en de kabels die naar de buitenlamp gaan op komen te zitten, voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd van de schakelklok.
Alvast bedankt voor het advies.
 

Bijlagen

Deze klok moet eigenlijk ingebouwd worden. Je wilt niet de losse draden zo binnen aanraakbereik hebben. Kun je een fotootje maken van de plek waar hij moet komen?
 
Deze kan je inderdaad niet gewoon uitwisselen met een reguliere lichtschakelaar. Heb je een moderne groepenkast met vrije ruimte? Dan zou hij hier in kunnen. Of je plaatst een mini verdeler met DIN rail.
 
Deze gaat in ieder geval niet in een standaard doos passen, hiervoor moet je toch al sowieso een DIN rail kastje hebben of deze in de groepenkast plaatsen.
 
Aansluitingen 1,2 en 3 zijn in ieder geval de aansluitingen voor de schakelaar .
Op L komt de bruine draad, op N de blauwe, op 1 de zwarte draad naar je lamp en op 2 komt ook een bruine draad, deze kun je waarschijnlijk gewoon doorlussen met de bruine draad, die je op de L aansluit.
Waarvoor de S dient kan ik even niet zo gauw vinden, maar daar weet vast wel iemand anders het antwoord op.
Het kan ook handig zijn om een aansluitschema te posten.

Wat Krunnie aangaf, maak even enkele foto's van je situatie, dan kunnen we wat gerichter adviseren.
 
Laatst bewerkt:
Bedankt voor jullie reacties, ik heb de de schakelaar verwijderd van de opbouwdoos om helder te krijgen welke kabels er in de doos aanwezig zijn. Ik heb een foto bijgevoegd om de zaak te verduidelijken, mijn vraag is waar sluit ik wat op aan en zijn dit voldoende kabels om de klok aangesloten werkend te krijgen? Hert is inderdaad de bedoeling om de schakelklok te plaatsen op een een dinrail.

kabels meterkast.jpg
 
Draad zat.

De klok moet in een kastje gemonteerd.

Blauw komt een draad bij naar N op de klok.
De zwarte naar de lamp op een contact.
De andere.zwarte op de L en op het andere contact.
 
Dan zit ik er aan te denken om zo'n dergelijke Din rail kastje onder je lasdoos te plaatsen. en de lasdoos te vervangen door een met 3 tuiten.
din kastje.jpg

In principe heb je alle draden in je lasdoos, die je nodig hebt.
Je monteer je DIN rail kastje dan onder de lasdoos en verbindt deze twee met een stukje16mm pvc buis door, pvc buis wel tot enkele millimeters in je kastje door laten lopen, deze mag er niet voor eindigen
Bedraad deze met 1 keer bruin, 1 keer blauw (beiden 2,5mm2) en 1 keer zwart 1,5mm2 VD draad.
VD draad is op lengtes vanaf 5 meter bij de gemiddelde bouwmarkt te koop, of bij de ouderwetse vakhandel kun je ze ook nog per kleur per meter krijgen.
Menig webshop verkoopt deze ook per meter.

Of, XMVK kabel, deze kun je vaak ook per meter kopen.
Je neemt een stuk XMVK kabel 5 aderig 2,5mm2 met de lengte van de afstand tussen lasdoos en kastje met ongeveer een meter overlengte.
Hiervoor gebruik je ook een stukje pvc pijp, deze mag in dit geval nog vóór het kastje eindigen.
Je kabel laat je dan met de buitenmantel enkele millimeters door in het kastje lopen.
In de kabel gebruik je dan de bruine, blauwe en zwarte ader, de grijze zou ik voor de zekerheid niet af knippen.

Vervolgens verbindt je alles door, in de lasdoos de bruine naar het kastje op de zwarte met constante spanning, de blauwe op de blauwe en de zwarte op de zwarte naar de lamp.
Op de schakelaar komt de bruine op aansluiting 'L, die lus je door naar aansluiting '2', op aansluiting 'N' komt de blauwe ader, en op aansluiting '1' komt de ader die naar de lamp gaat.

Als het kastje is voorzien van een aarde aansluiting, komt er ook nog een geel/groene draad bij, bij kabel is dit niet nodig, deze zit er al standaard in.
 
Super bedankt voor jullie reacties, Jules bedankt voor de heldere uitleg, wat bedoel je met: de lasdoos te vervangen door een met 3 tuiten?
 
Ik ben het even aan het uittekenen, even geduld, ben zo klaar.
Je hebt nu een lasdoos met 2 tuiten, je hebt er een met 3 tuiten nodig, eentje links, eentje rechts en eentje onder, je moet immers ook naar je astroklok op de lasdoos aftakken.
 
Je kunt ook de lasdoos (dat ronde ding) helemaal vervangen door het kastje dat Jules voorstelt. Als er daar verder niet zoveel aangesloten wordt heeft die lasdoos weinig meerwaarde.
 
Optie van Krunnie is ook uiteraard mogelijk, en waarschijnlijk wat minder omslachtig.
Spanning er af, lasklemmen van de draden af halen en de draden op lengte houden.
Aan weerskanten van het kastje de ronde uitbreekpoortjes eruit tikken of een gat boren, ter grootte van de pvc buis en aan weerskanten de pvc buizen naar binnen voeren.

Je kan dan gewoon de draden, als deze tekort mochten zijn om naar je klok te komen met lasklemmen verlengen.

astroklok.jpg


Optie van Krunnie, aansluitingen blijven in principe hetzelfde.
astroklok1.jpg
 
Laatst bewerkt:
En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk.
Gebruik nieuwe lasklemmen, en gooi de oude gebruikte weg.
Anders is de kans reëel dat we je in de toekomst weer op het forum mogen begroeten met uitgefikte lasklemmen.:wink:
Succes met de klus.
We zijn benieuwd naar het resultaat.
 
Klopt, heb ik toen ook gelezen. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om ze niet te hergebruiken. De grote merken geven aan dat het met hun producten wel kan, maar hoe met de goedkope 'kiloknallers meuk'?
 
@Ed15 .
Het schiet me te binnen dat de bedrading met kabels in de lasdoos uitkomen, hoe zit het met de pvc pijp?
Zijn dat kleine stukken om alleen maar de kabel de lasdoos in te voeren, of zitten ze echt over de volle lengte van de kabel?
Als het kleine stukjes zijn, wordt het werk een stuk gemakkelijker.
 
Wat een fantastisch forum, echt klasse, en dan die reacties, ik ben onder de indruk, Jules je bent super bedankt voor de moeite die je hebt gedaan om het een schema duidelijk te maken. Jullie allemaal bedankt, ik hou jullie op de hoogte.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan