Armatuur met 5 lampen werkt half

Rik81

  • #1
Hallo,

Vandaag een armatuur opgehangen aan het plafond met 5 lampen. Tot mijn verbazing werken van de 5 alleen de buitenste 2 lampen.
Uit het plafond komen een zwarte en een blauwe draad en in het kroonsteentje van de lamp is er een aanduiding van N en L en een groengele draad.
L op zwart aangesloten en N op blauw. Groengeel dus nergens op aangesloten.
Heeft iemand een idee waarom er drie van de vijf lampen niet aangaan?
P.s. ligt niet aan de lampenbolletjes, deze zijn al gewisseld.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Alvast bedankt.
 

Fiesiekus

  • #2
Hoeveel draadjes zitten er aan de andere kant van het kroonsteentje.
 

Rik81

  • #3
Er zitten drie draadjes aan de kant van het kroonsteentje.
Waarvan één draadje groengeel is ( de middelste in het kroonsteentje).
 

Lichtpunt

  • #4
Vaak gebeurd het bij het indraaien van lampen in de fitting dat er te stevig doorgedraaid wordt, daardoor kunnen er draden loskomen van de lampfitting.
Dat betekend openen en repareren.
Verder zou ik toch nog een keer proberen een werkende lamp uit dit armatuur over te zetten naar een "niet werkende" fitting, je het maar nooit. Heb altijd mijn twijfels bij lampen die na transport uit dozen komen.
 

Fiesiekus

  • #5
Heb je een foto van de lamp? Kan je eens kijken waar die draden naar toe gaan? Ze moeten ergens splitsen naar de 5 parallel geschakelde lampen. Misschien is er iets mis bij die splitsing.
 

Rik81

  • #6
Het probleem is verholpen. Het lag inderdaad aan de diverse fittingen en ondertussen was de zekering van onze dimmer eruit gesprongen.
De fittingen maakten geen verbinding met de lamp. Door deze wat los te maken, kon de fitting wel contact maken met de lampen.
 
Status