Beste Forum leden,


Mijn, 23 jaar!!!!! oude trouwe ketel, AGPO NEV324T, doet het niet meer nadat ik een nieuwe radiator in de badkamer had geplaatst. Afgelopen 23 jaar alleen de sensoren vervangen voor de rest altijd goed gedaan.

Ik heb alles gedaan wat ik heb kunnen doen aan de hand van de tips die op het forum over deze ketel zijn gegeven met betrekking tot het niet meer functioneren van de ketel.

Voor deze reparatie wil ik max. € 100,- uitgeven gezien de leeftijd van de ketel. Anders wordt het een nieuwe.

Wat heb ik gedaan:

Sensoren verwijderd, schoongemaakt en gemeten, waarde is goed.Stekkers sensoren verwisseld geen resultaat.
Stromingsschakelaar verwijderd schoongemaakt en gemeten is goed.
Filter in warmwaterleiding verwijderd, zag er nog als nieuw uit.
Alle ledjes branden zoals ze moeten branden, zowel op de hoofdprint als op de hulpprint . Alleen bij ruststand blijft led 7 (de onderste van de 4 op de hulpprint) branden.
Is dit goed of moet led 7 bij rust uit zijn. En wat zou dan de oorzaak kunnen zijn dat hij blijft branden.

Alle andere tips zijn welkom.

Ik weet dat de ketel oud is, maar als ik hem met een klein bedrag nog kan repareren dan doe ik dat.Het is ook een sport van mij om hem zolang mogelijk te behouden. Zo heb ik ook met behulp van deze forum een Miele wasmachine van ruim 25 jaar aan de praat kunnen houden.

Nogmaals alle tips welkom.

Groet,

Jim
 
Als je de kt omhoog draait, of de warme kraan opent, krijg je dan een reactie? Of doet de ketel helemaal niks? Met andere woorden: wat doet de ketel wel?
 
AvDIJK,

Led 7 (Onderste led op de hulpprint, is volgens de technische informatie die ik heb van de NEV324T de warmtevraag sensor.

Groet,

Jim
 
Er zijn inderdaad twee printen mogelijk in de NEV-324T. Beiden zijn in de documentatie genoemd, ik had de andere in gedachten. Sorry, je gaf duidelijk de kreet 'hulpprint' erbij. :oops:
Zie pag 17 van de eerder gelinkte documentatie: Hij denkt dat de temperatuur te hoog is. Staat de regelknop (ketelthermostaat) in het bedienpaneel niet erg laag, of maakt die slecht contact? Draai die knop eens heen en weer.

Is de temperatuursensor (nr 43) niet nat? Rommel eens aan de draden van die temperatuursensor CV
 
Beste AvDijk,

Met de sensoren ( het is 42 en 34)heb ik al van alles geprobeerd. Als ik straks thuis kom dan kijk ik gelijk naar de stand van de ketelthermostaat, maar dat moet voor het tappen van water niets uitmaken.

Groet,

Jim
 
Beste AvDijk,

Ik heb de ketelthermostaat een paar keer heen en weer gedraaid, maar ook dat heeft het probleem niet opgelost.

Nog andere tips?

Groet,

Jim
 
Ik ben niet echt thuis in deze ketel, alhoewel ik hem vast wel eens gezien zal hebben, maar ik ga mee met Avdijk's eerste gedachte, die luchtdrukverschilschakelaar.

Als het allemaal lijkt te doen, maar er komt geen gas, dan is dat toch hoofdverdachte nr.1
 
Beste houtstooktechnicus,

Het ligt niet aan de luchtdrukverschilschakelaar. want dan zou led 1 niet gaan branden.(luchttransport voldoende, luchtdrukschakelaar gemaakt)

Groet,

Jim
 
Houtstooktechnicus,

luchtdrukverschilschakelaar is uitgesloten. Ja ik bedoel maximaal thermostaat, Agpo noemt het begrenzingsthermostaat.

Groet,
Jim
 
Nou ja uitgesloten... Meten is weten, gissen is missen.

En als die begrenzingsthermostaat gaar is lijkt me dat ie open staat en dan ook een melding geeft. Is ie auto-reset of blokkerend?
 
Dit zijn beiden klixons, en zelf resettend.
Het komt echter heel vaak voor dat deze defect zijn,
eigenlijk is, of kan het, een logisch gevolg zijn van
het vervangen van een radiator.
Lucht in toestel, warmtewisselaar iets warmer als normaal.
De klixon kan daardoor defect raken i.v.m. slijtage of ouderdom.
 
Ronny,

Dank voor je reaktie. Nog te meten of ze kapot zijn? Of een andere manier om te testen?

Alles is welkom.

Groet,

Jim
 
Bij een koude warmtewisselaar de klixon even doorverbinden.
Als het dan werkt dan is de klixon defect.
Probeer dit niet te lang, max. 20 seconden.
Natuurlijk is het beter en veiliger om te meten.
 
Ronny en de andere forumleden

De klixons zijn goed. Ik ben nu zover dat alles werkt tot aan de gasklep,ik denk dat hij niet opengaat. Er staat wel 24 volt op de beide klemmen. Is dan de gasregelblok kapot of kan er wat anders aan de hand zijn.

Groet,
Jim
 
Domme vragen misschien, maar brandt de waakvlam :?:

De klep heeft meerdere aansluitingen, omdat hij de vlamhoogte kan regelen. Als op de hoofdgasklep 24V tussen de aansluitingen komt maar de gasklep blijft dicht, dan is de gasklep defect. Niet zelf aan klungelen, tenzij je 100% zeker weet wat je doet...
Wel raar dat die led 7 blijft branden.
 