Gesteren heb ik de CV ketel getest om er zeker van te zijn dat we van de winter verwarming hebben.
Tot mijn schrik sloeg de ketel niet aan. We kunnen wel gewoon gebruik maken van warm tapwater.
Het volgende heb ik geconstateerd:
Van de zomer hebben we 2 maal de melding "A1" gehad. Dit staat voor "geen ionisatiesignnaal bij ontsteken". Na resetten avn de ketel werkte in ieder geval het warme water weer.
Na het inschakelen van de thermostaat geeft de ketel een "d2" melding. (= wachttijd voor branderbedrijf) Deze is standaard ingesteld op 4 minuten (lijkt mij vrij lang).
De uitgaande leiding van de cv wordt nu een klein stukje warm. De keteltemperatuur wordt verhoogd naar 80 graden. De hoofdbrander slaat echter niet aan. Wanneer warm tapwater wordt gevraagd dan hoor je echter de brander duidelijk 'loeien'.
We hebben een Honeywell Chronotherm Vison Modulation thermostaat.
Alles is nog geen jaar oud.
(Uiteraard heb ik de installateur al ingeschakeld maar als ik het zelf op kan lossen dan is dat wel zo handig)
Iemand een idee?
Tot mijn schrik sloeg de ketel niet aan. We kunnen wel gewoon gebruik maken van warm tapwater.
Het volgende heb ik geconstateerd:
Van de zomer hebben we 2 maal de melding "A1" gehad. Dit staat voor "geen ionisatiesignnaal bij ontsteken". Na resetten avn de ketel werkte in ieder geval het warme water weer.
Na het inschakelen van de thermostaat geeft de ketel een "d2" melding. (= wachttijd voor branderbedrijf) Deze is standaard ingesteld op 4 minuten (lijkt mij vrij lang).
De uitgaande leiding van de cv wordt nu een klein stukje warm. De keteltemperatuur wordt verhoogd naar 80 graden. De hoofdbrander slaat echter niet aan. Wanneer warm tapwater wordt gevraagd dan hoor je echter de brander duidelijk 'loeien'.
We hebben een Honeywell Chronotherm Vison Modulation thermostaat.
Alles is nog geen jaar oud.
(Uiteraard heb ik de installateur al ingeschakeld maar als ik het zelf op kan lossen dan is dat wel zo handig)
Iemand een idee?