Agpo Econpact 225c storing F8

Eli21

  • #1
Hallo mensen,
Graag jullie raad met deze issue

Ik heb Agpo Econpact 225c met bouwjaar 2005 thuis. De CV-ketel doet het goed sinds 2016. Sinds twee maanden niet meer. Sinds twee maanden en na douchen gaat de cv-watertemperatuur naar 99 graden waardoor de CV de storing F8 geeft en stopt met werken. Hierna komt warmwater vanuit de automatische ontluchter. De automatische ontluchter is recent vervangen.
Na restten werkt de verwarming wel.
Via de memory blijkt dat de laatste tien storingen allemaal F8 waren.
De waterdruk is goed maar na een week wordt het lager in verband met verlies van water via de automatische ontluchter.
De CV-pomp werkt wel en stuurt warmwater naar alle radiatoren (wordt heet). Dat geldt ook voor driewegklep. Deze schakelt wel tussen warmwateraanvraag bij douchen en cv-warmwateraanvraag door de radiatoren.
De branderautomaat is sinds twee weken vervangen.
Ik stel het zeer op prijs indien iemand met dezelfde klacht en/of met expertise mij een raad zou kunnen geven.

bij voorbaat dank

met vriendelijke groeten

Eli

C84FB4E4-BBD1-456F-8A80-8142FD1BD8BA.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dus na warmwater gebruik gaat hij in F8 oftewel aan de kook.
Ik vermoed dat deze in tapwater bedrijf blijft terwijl er dus geen verbruik meer is.
Ik ken de ketel niet goed genoeg maar als er een tapwater sensor in zit zou ik die verdenken.
 

Onderhoudtje

  • #3
Weet je zeker dat de pompen goed werken, er zitten namelijk 2 pompen in deze ketel, 1 voor tapwater en de andere voor cv.
Wat betreft de driewegklep die zit niet in deze type ketel van agpo.

Heb je alle radiatoren open staan en zitten hier geen thermostaatkranen op die dicht staan?

Ik werk wel aan deze ketel, maar als je deze klachten krijgt dan kun je beter kijken naar een nieuwe ketel.
 

Eli21

  • #4
Hallo
Hartelijk dank voor de reacties.
Na warmwater gebruik blijft de driewegklep even op automaat maar na een minuut of twee schakelt de driewegklep naar manueel. Daarna gaat het warmwater wel naar de radiatoren.
Ik heb de stick van de driewegklep wel zien bewegen.
Ik ga de handleiding doornemen of er een sensor in zit.

De kranen van de radiatoren zijn allemaal wel open.
Het is wel een raadsel voor me. Verwarmen lukt wel en 10 á 15 minuten douchen ook. Maar wanneer het hele gezin doucht gaat het mis.
 

Onderhoudtje

  • #5
Jij hebt de econpact 3-225c, die heeft inderdaad een driewegklep.
Is het alleen code F8 of zijn er nog meer storingcodes?
Wanneer was het laatste onderhoud?
 

Eli21

  • #6
Hallo
Ja klopt
De laatste onderhoud vond plaats in okt 2019.
Nee geen andere codes.
Wel een aantal storingen gehad vanwege de branderautomaat. Maar deze komen niet meer omdat de branderautomaat vervangen is.

hartelijk dank
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
Waarschjnlijk ijlt de wisselaar na en is het vervangen van de wisselaar of een nieuwe ketel de enigste optie, ik zou m vervangen.
Of de wisselaar na ijlt kunt u testen door bij de ketel te gaan kijken terwijl iemand anders de ww kraan opent, wacht tot het toestel een stabiele temperatuur heeft bereikt op het display en laat dan de kraan suiten en kijk dan of de temperatuur blijft oplopen
 

Eli21

  • #8
Hallo
Dat zal ik proberen wanneer ik thuis ben

hartelijk dank
 

Eli21

  • #9
Hallo allemaal,
Ik heb het geprobeerd. Lucht was er niet in deze radiator. Een andere radiator in de gang die eerder warmwater krijgt dan de radiator in de woonkamer heb ik afgesloten. Daarna begon het warmwater wel door te stromen naar de radiator in de woonkamer.
Ik ga deze situatie zo houden tot morgen 's middag's. Daarna ga ik de radiator van de gang openen. Afwachten dus.

Ik laat jullie weten

dank jullie wel
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu