Afwerking loods

Beste,

We hebben een loods laten bouwen en laten we zeggen dat de afwerking wat te wensen overlaat.

Het grootste dilema dat we nu hebben is dat het regenwater tussen de betonvloer en de sandwichpanelen doorkomt.
De bouwer heeft pur gebruikt en aan de binnenzijde hout geplaatst, maar dit is niet waterdicht.

Wie kan ons op weg helpen met een degelijk oplossing om de constructie waterdicht te maken?
Zelf zat ik te denken om dpc/epdm folie tegen de binnenzijde van de sandwichpanelen te monteren (hoe geen idee) en deze dan met een kunsttofbalk tegen de zijkant fundering aan de schroeven. En vervolgens de naden tussen de kunstofbalk en de lekdorpel van de sandwichpanelen zo goed als mogelijk dicht te kitten.

Ps. mocht dit niet de juiste plek zijn op dit forum voor deze vraag dan hoor ik het graag.

1787142575563.png
1787142698366.png
1787142632015.png
 
@Rola verschillend tussen 5 en 20 cm onder de bk betonvloer. Bij nader beschouwing lijkt al het water via de kozijnen naar binnen te komen... Desalniettemin zou ik graag vanaf buiten een degelijk afdichting willen aanbrengen, zodat er in de loop van de tijd ook geen ongedierte naar binnen komt.

@Walker Bedankt voor de constatering, maar ik ben opzoek naar oplossingen.
 
panelen zijn te lang gehouden ten opzichten van de afwatering
daar moet een cm of 2 tussen zodat het water niet kan worden opgestuwd.

van binnenuit oplossen is lastig.
je zou een paar lagen metselwerk van betonblokken in sterke specie kunnen proberen.

beter werk uiteraadt het onderste paneel demonteren.
de onderzijde voorzien van een passende afwatering en het paneel weer terugplaatsen
 
Het waterslag profiel lijkt horizontaal te lopen. Bij elke naad van twee profielen kan daar water naar binnen komen.
Hoe hoog is de lip aan de achterzijde van dit profiel.

En vergeet kit. Een constructie moet zo ontworpen zijn dat er geen water naar binnen kan komen.
 
En heeft het horizontale deel van dat profiel afschot naar beneden.
Loopt het water daar te langzaam vanaf kan het met wind over die 2 cm worden geblazen.
 
En heeft het horizontale deel van dat profiel afschot naar beneden.
Loopt het water daar te langzaam vanaf kan het met wind over die 2 cm worden geblazen.

Grotendeels op afschot naar buiten/beneden. Denk ook eerder dat onder het waterslag profiel doorkomt (tussen beton en waterslagprofiel) en niet zozeer tussen het waterslagprofiel en de sandwichpanelen.
 
Denk ook eerder dat onder het waterslag profiel doorkomt (tussen beton en waterslagprofiel) en niet zozeer tussen het waterslagprofiel en de sandwichpanelen.
Als dat zo is zit er werkelijks iets fout.
Hoe is de kopse aansluiting van twee profielen uitgevoerd.
Dat is een plek waar het water onder het profiel kan komen.
 
Hoe zit het met de kopsenaden van de waterslag profielen. Zouden die absoluut waterdicht kunnen zijn.
 