Afvoer wc buitenmuur mag dit?

Jojo1234

  • #1
In het wavin handboek staat dat er pas een meter na de wc een richtingverandering mag plaatsvinden. Toilet komt tegen de buitenmuur en op de afvoer bij de rode pijl, buiten komt via de regenpijp ontspanning. Dan gaat de rioleringbuis gelijk ca. 40cm naar beneden, volgens het handboek zou dit problemen opleveren. Is dit in de praktijk te verwachten? En hoe zouden we dit kunnen oplossen?

Alvast bedankt!

IMG-20220626-WA0005.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Ik zou de afvoer lager uit de gevel laten komen.
Hij zit nu bijna aan de oppervlakte.
Als het flink gaat vriezen, dan zou die ook kunnen bevriezen en verstopt/kapot kunnen gaan.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Die buiten aansluiting riool ligt ook niet diep of is dit een regen afvoer.
Normaal ligt een riolering veel dieper.
 