Afvoer HR alu buis naar Asbest buis.

Frank

Vaste beantwoorder
Is een rookgasafvoer voor een HR ketel die bestaat uit eerst een meter aluminium pijp en darna een overgang naar een asbestbuis een verantwoorde oplossing?
 
Nee, u zal door deze pijp een flexibele rvs pijp moeten trekken i.v.m. de condenserende werking van de ketel.
 
Nog een aanvullende vraag:
Kan je zo'n 80mm rvs slang door een 150mm pvc buis voeren naar het dak?
De pvc buis zit een 1,5 a 2 meter van de ketel, dus de rvs slang gaat eerst een stuk door de vrije ruimte.
M.a.w. kan de pvc buis te warm woren?
 
De afvoergassen zullen iets heter kunnen zijn dan de retour-CV-watertemperatuur, dus pakweg ongeveer-precies 70 graden-C max.
 