Afvoer/aanvoer in of onder betonvloer?

Efm

  • #1
Beste klusser,

Ik ga over een paar maanden de badkamer in een nieuw gekocht huis zelf verbouwen. Ik heb hier al veel over op dit forum gelezen (wat een hoop nuttige informatie is hier te vinden zeg...). Toch blijf ik met een paar vragen zitten:
Het betreft een huis uit +/- 1900, badkamer komt op 2e etage, dus vrijwel zeker houten balken vloer. Ik heb nog niet kunnen zien in welke richting de balken lopen, maar ik verwacht over de breedte van het huis (overspanning ongeveer 4 a 5 meter). Eronder zit de woonkamer en ik heb geen zin om daar het plafond open te moeten maken, dus alles moet van bovenaf gebeuren. De afvoer moet vanuit de badkamer een stuk naar achteren in het huis (gok meter of 3) om boven de toilet op de 1e etage uit te komen. Voor het toilet (wordt een hangend toilet) kan ik de afvoer makkelijk boven de vloer naar achteren laten lopen. Voor de douche en bad is dat lastiger. Ik vermoed dat er twee opties zijn.
  • Of de afvoer onder de lewisplaten plaatsen, maar zou dan haaks op de balken zijn vermoedelijk, en moet dan door de balken heen. Vragen: Is dat mogelijk? Lees veel op internet over doorboren en plaatselijk verstevigen, maar ben er niet zeker van of dat nu echt 'kundig' advies is. Zijn er standaard oplossingen / methodes?
  • Of de afvoer bovenop de lewisplaten plaatsen en dus in de betonvloer gieten. Vragen: Gebeurt dit wel eens? Hoe dik wordt de betonvloer dan minimaal? (hoeveel beton boven/onder de leidingen)
Vervolgens heb ik nog een vraag voor als de leidingen door de betonvloer heen moeten. Plaats je nu voor zowel koud als warm water aanvoerleidingen een net iets groter pvc pijpje om de koperen leidingen heen voordat je gaat storten voor het krimpen en uitzetten (of alleen bij warm water of is het helemaal niet nodig?) En hoe zit dat bij de afvoeren? Ook weer pvc om pvc?

Graag jullie reaktie. Ik ben benieuwd...

PS. Dit is gedeeltelijk dezelfde vraag als mijn post van zondag. Op verzoek van Henk253 heb ik echter de niet afvoer/aanvoer gerelateerde vragen eraf gehaald en in andere rubrieken gepost en alleen deze vragen hier opnieuw gepost.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
De afvoeren kunnen onder de lewis platen, je kan inkepingen in de balk maken

waar je de leiding langs wilt laten lopen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Het lijkt me niet verstandig zomaar gaten door de balken te boren, als u met de afvoer dwars op de balken komt dan is het beter de planken weg te halen en de lewisplaten iets hoger te leggen, in die ruimte passen dan de afvoeren.
De balken zitten in huizen van die leeftijd meestal op zo'n 70 cm h.o.h. de draagkracht is wel nodig met een betonvloer erop.

Een toiletafvoer mag niet door de balken gelegd worden, de boel zou direct instorten.
 

Efm

  • #5
En hoe zit het met een storten van de vloer als je de gaten in de lewisplaten gemaakt hebt en de leidingen er door heen steken? zeg maar, het laatste gedeelte van mijn vraag:
Vervolgens heb ik nog een vraag voor als de leidingen door de betonvloer heen moeten. Plaats je nu voor zowel koud als warm water aanvoerleidingen een net iets groter pvc pijpje om de koperen leidingen heen voordat je gaat storten voor het krimpen en uitzetten (of alleen bij warm water of is het helemaal niet nodig?) En hoe zit dat bij de afvoeren? Ook weer pvc om pvc?
Ik kan me voorstellen dat als je de leidingen er na het storten van de vloer pas doorheen steekt dat je dan een groter pijpje gebruikt om het gat open te houden (dat je door de lewisplaat heensteekt en de kieren met purschuim dichtmaakt). Tenminste, dat heb ik ergens gelezen... :-)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu