Aftappen leidingwater combi ketel

Claudius

  • #1
Dag,we hebben een RemehaTzerra Ace 39c,combi ketel.

Na bevriezing en breuk van drinkwaterleidingen,
wil ik de drinkwaterleidingen met dit weer 's nachts af tappen,warm/koud water.

Kan dat met een combi ketel?
 

Lange Herman

  • #2
Ja, dat kan.
U moet dan ook de warmwater functie van uw ketel uitzetten.
Dit is normaal gesproken een gebruikers instelling, kijk dus even in uw installatie handleiding hoe u dit moet doen.

En niet vergeten om weer aan te zetten nadat u het water er weer opgezet heeft. :lol:
 

Claudius

  • #3
Dag,wat gebeurt er wanneer ik de warmwaterfunctie niet uit zou zetten?
 

Claudius

  • #4
Die functie is er niet/vind ik niet.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Parameter AP017 op 0 zetten, dan staat het warmwater uit
 

Claudius

  • #6
Dank U wel.
 

Claudius

  • #7
Maar:
Wat gebeurt er wanneer ik de warmwaterfunctie niet uit zou zetten?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
Blijft het toestel het warmwater circuit op temperatuur houden, kan verder geen kwaad om het aan te la
ten staan.
 