Afstellen oude en nieuwe verdelers vloerverwarming (24 groepen)

Goedemorgen,

Nu het weer kouder wordt, het 'oude' probleem maar weer eens opgepakt, waar ik vorig jaar maar niet uitkwam.
Mijn huis (boerderij) bestaat uit 2 gedeeltes, de zo genoemde boerderijdeel en de varkensschuur (aparte gebouw dus).
De varkensschuur is vorig jaar compleet opgeknapt, en dus ook nieuwe vloerverwarming.Verder is in het oude gedeelte alles doorgespoeld en alle verdelers, pompen en ketel alles vervangen.
Wat is mijn probleem:
Ik krijg het oude boerderij gedeelte niet op temperatuur, blijft steken op 19,5 graden, ingesteld op 20,5 graden, de ketel brandt dus de hele dag.
Er is 1 kamerthermostaat, die hangt in het oude boerderij gedeelte.
Het nieuwe gedeelte is super te regelen, wordt zelfs te warm.
Ik heb de pompen allebeide op 'vloerverwaring' en snelheid 2 staan.
De thermostaat van de verdeler van het nieuwe gedeelte staat op 25 graden (want het wordt te warm in dat gedeelte)
De thermostaat van de verdeler van het oude gedeelte staat op 50 graden.

Wat mis ik. Heb echt veel gelezen, online, maar blijf steken. Ik hoop dat hier iemand me kan helpen.
Uiteraard heb ik de installateur ook gevraagd, maar het afstellen geeft natuurlijk niet direct resultaat en de installateur is druk, zoals ze allemaal zijn.

En uiteraard foto's ;-)

Alvast bedankt!



IMG_4442.jpeg

IMG_4443.jpeg

IMG_4444.jpeg

IMG_4445.jpeg
 
misschien een domme vraag.....
is de vloerverwarming in het oude gedeelte wel gelegd als zijnde hoofdverwarming of alleen als bijverwarming (afstand tussen de slangen...)
Als het als bij verwarming is geplaatst zal je de ruimte ook niet of slecht op temperatuur kunnen krijgen..
 
Als ik zo naar de verkleuring van de slangen kijk hebben de groepen met de pijlen nog nooit volledig meegelopen.

Tevens staan alle flow meters op verschillende standen.
Ga die eerst een allen gelijk zetten zodat de flow over alle groepen gelijk word.
Em kijk dan eerst eens even een paar dagen aan zet de thermostaat wel vragend

Vloerverwarming pijlen.jpg
 
hoe is het oude gedeelte geisoleerd tegenover het nieuwe? wat is de aanvoertemperatuur voor de verdeler? is er ingeregeld? (laatste lijkt me niet zoals De loodgieter aangeeft in #4) regel dan niet alleen secundair maar ook primair in.
 
@Tillyhond Goed punt, denk ik. Het oude gedeelte heeft namelijk ook een houtkachel.
@De loodgieter 6,7 is slaapkamer, staan uit. 8 en verder zijn badkamer en keuken. Die zijn juist het warmst. Staan op 1,5 - 2. De keuken is in praktijk 23 graden (op 1,5 meter hoogte gemeten). Let wel, allemaal nieuwe gedeelte, waarover we tevreden zijn. Het oude gedeelte (ook 12) zit er achter (slecht zichtbaar)
@Marcn.88 Het oude gedeelte kent een slechter isolatie. Wel dubbelglas, en spouwmuur, maar geen 2024 isolatie. De aanvoertemperatuur wordt toch bepaalt door beide witte thermostaten?

Dank voor jullie hulp!!
 
wat is de retourtemperatuur van de verdeler van het oude gedeelte, zie nu pas dat er een verdeler bij achterhangt.
Dat word lastig om bij te komen
 
Ok, leken antwoord dan:

Nieuw: 34,5 in/30,3 uit (raar, thermostaat staat echt op 25)
Oud: 38.0 in / 27.0 uit

Als ik onder /voor de thermostaten meet, hetzelfde beeld.
Dan gaat er 43 graden in beide, heter niet.

(beide gemeten op de verdeler)

Gemeten met infrarood meter.

Harold
 
de flow over de vloer van het oude gedeelte is te laag gezien de delta t van 11, de pomp zal hier dus hoger ingesteld moeten worden zodat er meer energietoevoer plaats vind naar de vloer.
Als u de flow secundair vergroot kan het ook zijn dat er primair meer water naar de verdeler moet
 
Ik heb de pomp van het oude gedeelte gisteravond een standje hoger gezet, eens aanzien, ben benieuwd. Kan jij je laatste regel wat toelichten? Ik begrijp niet wat je schrijft, al snap ik elk woord.

Kan Dank!
 
Wat Marcn bedoeld is dat wanneer je de flow over de groepen vergroot (secondair).
Het ook misschien mogelijk is dat de flow vanuit de ketel (primair) ook groter dient te worden.
Dit om voldoende warmte naar de verdeler te transporteren om aan de vraag van de vloer verwarmings verdeler te kunnen voldoen.
 
ketelpomp snelheid verhogen (merkafhankelijk of dit mogelijk is) de verdeler van het nieuwe gedeelte wat afknijpen waardoor er automatisch meer naar de verdeler van het oude gedeelte gaat.
 
Goedemorgen, even een week laten draaien zo. Helaas geen verschil te merken, doe ik het op de juiste manier zo? Fijne zondag!
 
Hoe verhoog ik de ketelpomp snelheid dan, of misschien beter, hoe zorg ik er voor dat er meer warm water naar de oude verdeler gaat?
Thermostaat verschil (25-50, nieuw-oud), zou dat kunnen doen, zo dacht ik.
 
als u de installatiehandleiding van de ketel erbij pakt en kijkt bij hoofdstuk parameters staat hier minimale pompsnelheid en maximale pompsnelheid, de maximale zou ik op 100% zetten en minimaal iets van 50 of 60
 
Gedaan! Moest me ff over de drempel tillen, maar uiteindelijk stelde het niet veel voor.
Minimaal stond op 55%, dus laten staan. Maximaal stond op 70%, die op 100% gezet.
Ik ga het meemaken, dankjewel voor het meedenken!
 