Afkoppelen zwaar verroeste dikwandige leiding

Achtergrond:
Woning, tweekapper 1976 gebouwd op zand
CV installatie 2-pijp dikwandig radiatoren
Leiding vanuit woning naar schuur verrot
Verwarming in schuur niet noodzakelijk

Probleem:
Drukverlies C.V. van één maal bijvullen per jaar naar 10 liter per week.

Oorzaak:
Verroeste leiding, kaal door spouwmuur aangebracht. Zichtbaar lek in doorvoer buitenblad

Vraag:
Afdichten van kunststof knelring op verroeste dikwandige pijp.

Toelichting:
Ik had het vermoeden dat de grootste kanshebber voor lekkage de terreinleiding was. Deze bij de woning vrijgegraven en hij lekt behoorlijk. Deze leiding is zwaar verroest. Ik wil daarom het binnenblad ook vrijmaken in de hoop dat daarachter nag een wat beter stuk te vinden is om af te koppelen. Achter het binnenblad is het vermoeden dat deze leiding naar boven loopt naar een aftakking naar de vloerverdeler in de keuken. Deze aftakking is geperst en daarna dichtgestort met de renovatie van de keuken (vóór mijn tijd). Ik kan dus niet fitten of lassen aan die leiding. Het risico is te groot dat als deze leiding opwarmt of beweegt, dat de persverbinding gaat lekken. Ik wil de leiding het liefst met een (ANBO) knelring afsluiten. Maar ik kan geen gladde ondergrond garanderen. Hoe zouden jullie, geacht forum, dit aanpakken. Leiding aanwerken met kneedbaar staal en in kneedbare toestand knellen en laten uitharden, fittingskit, Loctite 577 (schroefdraadafdichting oid). Ik heb geen idee, graag jullie advies.
Het mag best een druppeltje lekken, loopt dan toch het zandbed in. Maar dat is altijd beter dan het nu is.

Leiding.JPG
 
Hoe ver weg is de persverbinding waar je bang voor bent?
Is dat niet ver genoeg om wel te kunnen lassen?

Bij het aandraaien van een knelfitting komt er toch wel kracht op de leiding. Precies evenveel kracht zetten op beide sleutels is lastig.
 
De persverbinding is zichtbaar bij de verdeler in de keuken en steekt gedeeltelijk boven het beton uit. Als je achter het binnenblad recht naar boven gaat zit je onder de aftakking. Helemaal krachtloost zal met knelring niet lukken. Persen is dan een mogelijkheid maar de oneffenheid blijft een probleem. Hoe is de ervaring met persen op roestige leiding, valt daar nog iets aan af te dichten met hulpmiddel of is kneedbaar staal en glad afwerken het beste wat we kunnen voorbereiden? Ik moet hem toch vrijmaken, dan kan ik foto's posten van de binnenzijde.
 
idealiter kijken waar de stalen leidingen onder de vloer nog goed zijn en dan hier doorhalen en draad op snijden
 
Klopt, maar ik ben bang dat de neerwaartse leiding rechtstreeks uit de knelkoppeling komt. Ga ik daar op snijden dan is het risico van verdraaien en lekken in de vloer veel te groot. Daarom liever niet fitten noch lassen. Vergeet niet dat het een woning op zand betreft, ik moet tussen de funderingsbalk en de BG vloer door werken. Ik denk niet dat mijn vrouw het waardeert als de hele keukenvloer eruit moet omdat zo'n tegel niet meer voorhanden is en ik moet van boven die koppeling vrijhakken.
 