Advies vervanging gasleiding(en)

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben een leek op dit gebied, maar in mijn ogen ziet de gasleiding in de kruipruimte van mijn jaren dertig woning er wat gevaarlijk uit: vanaf de meterkast loopt een roestige ijzeren pijp met nog hennepplukken erin, vanaf daar koperen leiding met knelkoppelingen richting zolder en een 15mm gesoldeerde pijp naar de keuken, alles ondersteund door een staand latje dat in het zand geprikt is en een los stapeltje stenen .....

Ik wil in elk geval de gasleiding tussen de meterkast en de keuken vervangen. In de toekomst wil ik een nieuwe CV ketel plaatsen in de schuur (huidige zit op zolder). De schuur grenst direct aan de keuken. De huidige gasleiding naar de zolder is 22mm koper.

Hebben jullie een advies wat ik het beste kan doen? wat ik nu overweeg is:
- een 22mm WICU (in mantel) van de meterkast naar de keuken trekken en een 22mm verbinding van daar door de muur heen naar de schuur leggen.
- de huidige 22mm verbinding naar zolder verbreken bij de aansluiting op de oude ijzeren pijp en een nieuw stukje naar de meterkast leggen
- in de meterkast de WICU leiding en de zolder-leiding aansluiten op de meter.

de afstand tussen meterkast en keuken is +/- 8 meter (hemelsbreed, in totaal +/- 12m inclusief 4 bochten en stijgen/dalen) en kan volledig via de kruipruimte.
de verbruiker in de keuken is een gasfornuis met deze specificatie:
4 gaskookzones:1x1,0 kW, 1x1,8 kW, 1x3,0 kW, 1x3,3 kW (wok)

is een 22mm leiding voldoende om zowel het gasfornuis als een combiketel te bedienen?

NB ik ga sowieso de leidingen aan laten sluiten door de gasinstallateur, maar probeer wat op kosten te besparen door het kruipwerk zelf te doen.

alvast bedankt voor het meedenken/advies!
 
Het vervangen van stalen leidingen met hennep verpakt is zondermeer verstandig te noemen.

De optie welke u aangeeft is goed, let echter wel op dat de verbindingen niet onder de vloer gemaakt mogen worden.

De wicu 22 moet van de meterkast tot boven de vloer in de keuken gebracht worden, en hier afgetakt worden.

De mantelpijp dient aan beide zijden boven de vloer uit te komen. De leidingen door een installateur laten aansluiten en afpersen, dan moet het weer jaren veilig meekunnen.

Succes.
 
Wicubuis geld niet als mantelbuis of mantelpijp.

U zal een gasleidng door een mantelbuis van de meterkast naar de keuken moet brengen.
Dit houd in, een mantelbuis uit een stuk die een cm ruimte laat tussen de binnenzijde van de mantelbuis en de buitenzijde van de gasbuis.

Bij de meterkast bovengronds beginen en uitkomend in de keuken bovengronds.
Als er een mogelijklgaslek ontstaat dan komt dat altijd boven de grond en ruikbaar terecht zodat u erop kunt reageren

De aftakking naar de schuur dient dan door de muur naar buiten te worden gebracht door een gasdichte doorvoer en vervolgens afgedekt met z'n mooie kap naar beneden het maaiveld te worden gemaakt op 60 cm diepte en vervolgens naar de schuur waar deze bovengronds door de muur moet worden gemaakt op de zelfde wijze als waar die vandaan komt.

Het is voor de veiligheid van huis en haard en niet voor niets op deze wijze voorgeschreven, geen verbindingen ondergronds die voor problemen kunnen zorgen.

Vr Gr
 
Bedankt voor de antwoorden. Conclusie: het gaat een 22mm wicu leiding worden in een ruime mantel uit 1 stuk die bij de meterkast de kruipruimte in gaat en in de keuken omhoog komt.
De schuur grenst gelukkig direct aan de keuken; ik hoef dus niet onder de grond door. sterker nog; als ik de aftakking door de keukenmuur heen steek komt ie meteen uit waar de ketel komt te hangen. De muur is een halfsteensmuur, moet het ook dan een gasdichte doorvoer worden?
 