Advies vervanging expansievat

Ik zoek advies voor vernieuwing expansievat, en de topics die ik heb gelezen geven helaas nog geen duidelijkheid. Als leek heb ik na het lezen van wat informatie op internet ook de indruk dat mijn huidige opstelling eigenlijk niet goed is.

Woning:
  • Bouwjaar woning: 1940
  • Type woning: Hoekappartement, woonverdieping 1e verdieping, slaapverdieping 3e verdieping
  • Verwarming: in basis radiatoren (3m lang op de 3e verdieping, 2x3 m lang en 1x1 m lang op de 1e verdieping)
  • Aanvullend: vloerverwarming op 1e verdieping in badkamer (+/- 15 m2), ook op die verdieping in plafond de verwarmingsverdeler
  • Positie ketel: 3e verdieping, 1 meter hoog (dus +/- 7 meter hoogteverschil)
  • Positie expansievat: ongeveer 50 cm onder ketel, op de vloer
  • Inhoud systeem op basis bovenstaande geschat op 65-80 liter (output ChatGPT)
  • Uitgangspunt keteldruk koud = 1,5 bar
Huidige opstelling:
  • Vaillant ecoTEC plus VHR NL 30-34/5-5 R1 (kan hopelijk nog aantal jaar mee)
  • Flamco Flexcon Premium expansievat 0,5 bar 18 liter (waarschijnlijk geen druk meer door kapot vat)

Huidig probleem:
Vaak bijvullen, vat is erg zwaar (waarschijnlijk kapot, nog niet nagemeten)

Mijn vragen:
  • Groter expansievat nodig, minimaal 25 liter?
  • ChatGPT geeft aan dat de voordruk op basis van bovenstaande info op 1,9 bar moet; klopt dit wel? Dit is veel hoger dan de standaardwaarden waarop ze afgeleverd worden (0,5 en 1 bar), en veel hoger dan al het advies wat ik in andere topics op dit forum zie. Daar lijkt het meeste overeenstemming op een voordruk van 1 bar?
  • Advies voor plaatsing Flexfast snelkoppling of afsluitkraan + aftap?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je installatie heeft een grotere waterinhoud dan gemiddelden zou daarom gaan voor een 25 liter vat. Daar het vat op zolder zit is door de statische druk daar een voordruk van 0,5 bar voldoende.
     
    het vat met een voordruk van 0,5 bar nemen omdat het vat op het hoogste deel van de installatie hangt.
    Het vat een slag groter nemen 25 liter ipv 18 is geen probleem maar zal niet nodig moeten zijn.
    Het toepassen van de flex koppeling zie ik het nut niet van in, je hoeft maar een klein beetje water af te tappen(alleen het deel op de hoogste etage) om het vat te kunnen vervangen daarbij werken die flex koppelingen na verloop van tijd niet meer omdat deze vervuilen en niet meer volledig aflsuiten waardoor alsnog de installatie zover drukloos gemaakt moet worden.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan