Advies positie stopcontact

Hallo, ik wil graag in een voorzetwandje een stopcontact ongeveer 30cm boven de grond hebben. In de muur achter de voorzetwand zat het stopcontact een stuk hoger. Ik heb al nieuwe bedrading doorgetrokken vanaf de centraaldoos. Nu twijfel ik over de positie van het nieuwe stopcontact wegens (afgedopte) leidingen in dezelfde wand. Het liefst zou ik recht onder de afgedopte waterleidingen (zie groene en rode arceringen foto) het stopcontact willen plaatsen maar ik vraag mij af of dat mag/verstandig is. Ik hoor graag jullie ideeën hierover!



IMG_6447.jpeg
 
Je hebt knelkoppelingen gebruikt om de leiding af te doppen. Deze moeten bereikbaar blijven en mogen zeker niet weggestuct worden.
Dat is een probleem. Een wcd onder een afgedopte waterleiding is gewoon toegestaan. Je gaat er immers vanuit dat de leiding dicht is. In deze situatie zou ik de knelkoppelingen vervangen voor persfitting of solderen. Dan weet je zeker dat het dicht blijft en hoeven ze niet bereikbaar te blijven.
 
Ze mogen iig niet langer zijn dan 5x de diameter van de leiding.
 
Ook dat is verleden tijd. T stuk verwijderen en een rechte verbinding is inmiddels verplicht in dit soort situaties NEN 1006 1 juli 2024
 