Goedendag,
Wij zijn thuis bezig met een uitbouw op de begane grond. We bouwen drie meter. De huidige woonkamer schuift door naar de uitbouw. De bestaande woonkamer wordt voor de helft als speelkamer gebruikt en de andere helft als eetkamer.
De keuken blijft bestaand.
De keuken, eetkamer en woonkamer hebben open verbindingen naar elkaar. Zie ook onderstaande plattegrond:
Nu ben ik bezig met het uitzoeken van de radiatoren. Daar kom ik niet helemaal uit.
Op internet kwam ik de volgende gegevens tegen:
Woonkamer, 22 graden, 85W/m3
Keuken, 18 graden, 70W/m3
Om dit te controleren heb ik de bestaande keuken en woonkamer gecontroleerd.
Keuken
Benodigde warmte:
23m3 x 70W/m3 = 1.610W
Bestaande radiator is een T11/ 2000x600mm, volgens een bekende groothandel W heeft deze 2.231W. Is dus ruim voldoende
Woonkamer
70m3 x 85W/m3 = 5.950W
Bestaande radiatoren:
T11/800x900mm = 1.050W
T21/2000x500mm = 2.412W
Totaal is 3.462W (=49,46W/m3)
De keuken klopt dus (overcapaciteit)
Maar de woonkamer absoluut niet.
Ter info, de ruimtes worden nu in de winter allen warm zonder problemen.
Daarmee kom ik tot de volgende vragen:
1. Welke waarde moet ik nu per m3 aanhouden?
2. Waar kan ik de radiatoren het beste positioneren. Zoals in het plattegrond te zien is komt de bank voor de terrasdeuren, een radiator aan de rechterkant is dus niet praktisch
3. Moet ik in de speelkamer een radiator ophangen? De deur zal overdag grotendeels open staan.
Bij voorbaat dank voor het lezen van mijn post en jullie eventuele reacties.
Wij zijn thuis bezig met een uitbouw op de begane grond. We bouwen drie meter. De huidige woonkamer schuift door naar de uitbouw. De bestaande woonkamer wordt voor de helft als speelkamer gebruikt en de andere helft als eetkamer.
De keuken blijft bestaand.
De keuken, eetkamer en woonkamer hebben open verbindingen naar elkaar. Zie ook onderstaande plattegrond:

Nu ben ik bezig met het uitzoeken van de radiatoren. Daar kom ik niet helemaal uit.
Op internet kwam ik de volgende gegevens tegen:
Woonkamer, 22 graden, 85W/m3
Keuken, 18 graden, 70W/m3
Om dit te controleren heb ik de bestaande keuken en woonkamer gecontroleerd.
Keuken
Benodigde warmte:
23m3 x 70W/m3 = 1.610W
Bestaande radiator is een T11/ 2000x600mm, volgens een bekende groothandel W heeft deze 2.231W. Is dus ruim voldoende
Woonkamer
70m3 x 85W/m3 = 5.950W
Bestaande radiatoren:
T11/800x900mm = 1.050W
T21/2000x500mm = 2.412W
Totaal is 3.462W (=49,46W/m3)
De keuken klopt dus (overcapaciteit)
Maar de woonkamer absoluut niet.
Ter info, de ruimtes worden nu in de winter allen warm zonder problemen.
Daarmee kom ik tot de volgende vragen:
1. Welke waarde moet ik nu per m3 aanhouden?
2. Waar kan ik de radiatoren het beste positioneren. Zoals in het plattegrond te zien is komt de bank voor de terrasdeuren, een radiator aan de rechterkant is dus niet praktisch
3. Moet ik in de speelkamer een radiator ophangen? De deur zal overdag grotendeels open staan.
Bij voorbaat dank voor het lezen van mijn post en jullie eventuele reacties.