Advies afvoer badwater in standleiding

Het badwater loopt nu via een omweg naar de afvoer van de wasbak (40mm buis) terwijl die waarschijnlijk weer uitkomt bij de standleiding. Het water maakt dus een behoorlijke omweg. Nu wil ik eigenlijk de afvoer van het bad direct naar de standleiding brengen echter zit er tegenover de afvoer van de WC die van links komt (zie foto). Waarschijnlijk ligt er in de zandcement laag nog wel het e.e.a. aan afvoerleidingen en verwarmings-/waterleidingen dus ik ben aan het afwegen of ik zal hakken rondom de standleiding. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Met een zadel o.i.d.?

IMG_0719.jpg IMG_0720.jpg
 
Dit is een gelaste PP afvoer buis hier kan je niet op lijmen je zult een verdieping lager een T-stuk in kunnen maken met manchet verbinding.
Je zou eens gaan kijken naar hoogte maten als dat wil met een insteek T-stuk
ScreenHunter 722.jpg
 
1675768003586.png

Als je een T-stuk gaat plaatsen wat ik je zei dan moet je die zo plaatsen zoals in blauw en niet in rood.
Waarom: bij door spoelen komen de fecalien zo in de rode aansluiting zodat het naar je bad komt en daar verstopt raakt dus beter in het blauwe.
 
  • Like
Waarderingen: Edwin67
Bedankt voor jullie commentaar. Wordt een lastige, een verdieping lager zou ik een klein wandje gipsblokken moeten afbreken om erbij te kunnen tenzij ik de hele leiding kan laten zakken en er in de kruipruimte een stuk af haal. Niet te vergeten, er bestaat natuurlijk een grote kans dat het water van de douche en wasbak/bad ergens in de vloer samenkomt en op deze standleiding aangesloten zit met een T-stuk, dan kan de leiding helemaal niet zakken. Die verzamelleiding in de zandcementlaag kan ik ook proberen te zoeken en daarop aansluiten. Is dat een optie?

Of bij de blauwe pijl doorzagen en het T-stuk (wat zijn de specs van dit T-stuk, kon 'm nergens vinden) ertussen plaatsen als dat qua hoogte lukt?
 
Laatst bewerkt:
@Edwin67 Nu dat je het zegt had op de luchtfit site gekeken daar staat ie niet meer.
Ze hebben nu een 110 90 graden met een verloop er in.
Je kunt ook iets anders dan komt aan sluiting mof hoogte hoger.
Die kan in de buis ook en dan kan je met een
1675860631783.png

Korte model T-stuk 110x50 spie
1675860728286.png

t-stuk 110 x 50 x 110 PP 90° mof-spie
 
@Charel om de verzamelafvoer te vinden en in te zetten zou ik een ruim gebied moeten uithakken en dan moeten er wat vloertegels aan geloven.

Er is onvoldoende ruimte om er een T-stuk tussen te zetten. Na de hele situatie nog eens beoordeeld te hebben ga ik voor de huidige situatie met wellicht een extra beluchter boven badwater niveau - hopelijk dat het water dan sneller weg stroomt want dat was de reden voor mijn initiële vraag. Bedankt voor het meedenken - erg fijn en zeer gewaardeerd @Henk253, @ADDave, @Charel
 