Bij gebrek aan terzakekundige CV installateurs in Kazachstan heb ik zelf mijn aanstaande CV installatie doorgerekend. Gelukkig zijn daar tegenwoordig programma's voor. :D Zo'n programma kan wel keurig voorrekenen wat de drukval, leidingsnelheden en voetventielinstellingen worden, maar het vertelt niet of het daarmee een perfecte CV installatie wordt. Daarom ben ik benieuwd wat de doorgewinterde CV mensen van de uitkomsten vinden.
Uitganspunt is een WA regeling met alle radiatoren uitgevoerd met thermostaatknoppen. Het totale vermogen van radiatoren en vloerverwarming komt op 25 kW. De vloerverwarming beneden is 6 kW, de radiatoren beneden 9,5 kW en de radiatoren boven ook 9,5 kW.
Voor de minimaal benodigde opvoerhoogte komt uit de berekening 16669 Pa. Dat lijkt mij redelijk.
De drukval in de leidingen is overal minder dan 100 Pa/m, behalve in de eerste twee meter vanaf de ketel. Daar ligt ie op 612 Pa/m met een stroomsnelheid van 1,06 meter per seconde door 26x3 buis. Dit is het stuk leiding van de ketel tot aan de verdeler voor de vloerverwarming en de verdeler voor de radiatoren op de begane grond. Volgens de berekening zou ik hier een dikkere leiding moeten toepassen, maar aan de andere kant is het maar twee meter. Krijg ik hier echt last van, of kan ik rustig die eerste paar meter met eigenlijk te krappe buis uitvoeren?
Uitganspunt is een WA regeling met alle radiatoren uitgevoerd met thermostaatknoppen. Het totale vermogen van radiatoren en vloerverwarming komt op 25 kW. De vloerverwarming beneden is 6 kW, de radiatoren beneden 9,5 kW en de radiatoren boven ook 9,5 kW.
Voor de minimaal benodigde opvoerhoogte komt uit de berekening 16669 Pa. Dat lijkt mij redelijk.
De drukval in de leidingen is overal minder dan 100 Pa/m, behalve in de eerste twee meter vanaf de ketel. Daar ligt ie op 612 Pa/m met een stroomsnelheid van 1,06 meter per seconde door 26x3 buis. Dit is het stuk leiding van de ketel tot aan de verdeler voor de vloerverwarming en de verdeler voor de radiatoren op de begane grond. Volgens de berekening zou ik hier een dikkere leiding moeten toepassen, maar aan de andere kant is het maar twee meter. Krijg ik hier echt last van, of kan ik rustig die eerste paar meter met eigenlijk te krappe buis uitvoeren?