Ja, achter een 4-polige aardlekschakelaar mogen volgens de huidige normen ook maar 4 eindgroepen. Met 8x 1-fase groepen zit het busboard dus "vol".
In nieuwe normen gaat deze harde limiet van 4 trouwens verdwijnen, maar daar wordt het niet per sé simpeler van. Volgens nieuwe normen behoor je de te verwachten lekstroom uit te rekenen, dan is het nog steeds niet zeker dat je op meer dan 4 toegestane groepen uitkomt (misschien kom je wel op minder uit).
Je zou nog enkele aardlekautomaten erbij kunnen plaatsen, die combineren de aardlekschakelaar en eindgroep in één component dus die sluit je niet achter de bestaande aardlekschakelaars aan. Of als je de ruimte hebt kun je natuurlijk uitbreiden met een kast naast de bestaande.