Goedenavond,
Eerst even een klein verhaaltje:
Voor school ben ik bezig met mijn eind assesement Werkvoorbereider installaties. Hiervoor dien ik een complete installatie uit te werken. Nu heb ik alles al uitgezocht en gereed, tot ik het verslag terug kreeg met de opmerking: Je bent vergeten de waarde voor de aardelektrode uit te rekenen.
Nu ben ik daarmee dus gelijk aan de slag gegaan en kwam in de NEN1010-NPR5310-blad 35 de informatie tegen die ik nodig had.
Toen ik hiermee aan de slag ging kwamen er toch wel wat vraagtekens bij mij op.
Zo ziet mijn installatie eruit:
TT-net
Groepenkast
Hoofdschak: 100A
Automaat naar onderverdeler: 40A
Grootste eindgroep zonder aardlekschak: 20A
Grootste eindgroep met aardlekschak: 16A
In totaal heb ik 3 aardlekschakelaars, ieder met 4 groepen 16A.
Al mijn automaten zijn B karakteristiek.
Mijn vraag is dus:
Moet mijn installtie conform die 40A groep worden berekend(1ohm)?
Of moet dit gebeuren volgens de 20A eindgroep(2,3ohm)?
Of kan ik dit hele verhaal in de prullenbak gooien omdat ik met mijn aardlekschakelaars de 166ohm moet halen?
Eerst even een klein verhaaltje:
Voor school ben ik bezig met mijn eind assesement Werkvoorbereider installaties. Hiervoor dien ik een complete installatie uit te werken. Nu heb ik alles al uitgezocht en gereed, tot ik het verslag terug kreeg met de opmerking: Je bent vergeten de waarde voor de aardelektrode uit te rekenen.
Nu ben ik daarmee dus gelijk aan de slag gegaan en kwam in de NEN1010-NPR5310-blad 35 de informatie tegen die ik nodig had.
Toen ik hiermee aan de slag ging kwamen er toch wel wat vraagtekens bij mij op.
Zo ziet mijn installatie eruit:
TT-net
Groepenkast
Hoofdschak: 100A
Automaat naar onderverdeler: 40A
Grootste eindgroep zonder aardlekschak: 20A
Grootste eindgroep met aardlekschak: 16A
In totaal heb ik 3 aardlekschakelaars, ieder met 4 groepen 16A.
Al mijn automaten zijn B karakteristiek.
Mijn vraag is dus:
Moet mijn installtie conform die 40A groep worden berekend(1ohm)?
Of moet dit gebeuren volgens de 20A eindgroep(2,3ohm)?
Of kan ik dit hele verhaal in de prullenbak gooien omdat ik met mijn aardlekschakelaars de 166ohm moet halen?