Aardlekschakelaar weer wat anders

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,
De afgelopen week is bij ons 3x de ALS eruit gegaan.
Nou, mss iets fout, denk je.
Maar na de 2e keer vroeg de buurman , of wij ook last hadden van een stroomstoring. :?
(Wij wonen in een eengezinshuis , gebouwd in 1981)
Ook bij hen was de ALS er al een paar keer uitgegaan, zei hij.
Omdat we er niet uitkwamen, had de buurman NUON gebeld, met een verklaring, hoe en waarom de ALS eruit kon gaan, .
Om een verhaal niet te lang te maken:
De buren aan de andere kant van mijn buurman, in hetzelfde blok, bleken een defekte boiler te hebben.
Mijn vraag is nu, waarom gaan de ALS-en van ons er ook uit?
Ik zat in het vak, weet wat een ALS moet doen, maar hier begrijp ik helemaal niets van.
Wie verklaart dit?
Vriendelijke groeten,Peter
 
Alle apparatuur op 1 ALS geeft gezamenlijk misschien een "kantje-boord" lekstroom?

Misschien heb je buitenverlichting -WCD's o.i.d. en door het vochtige weer van de afgelopen tijd is er ergens een lekstroom ontstaan?

In principe zitten jij, je buurman en die man daarnaast nl. op verschillende fasen als ze ook een 1-fase aansluiting hebben.
 
Hallo,
Tuurlijk, dat zou kunnen, maar waardoor zou de ALS bij ons en onze buren moeten werken (Een ''tikje '' krijgen ) als bij een huis verderop de ALS schakelt?
Als het goed is, zitten we idd alle drie toch op een andere fase,alleen de nul hebben we gemeenschappelijk.
Een stoorpuls mss ?
Zeg het maar. :?
Gr, Peter
 
Het heeft te maken met aardpotentiaal.

Al jullie aardpennen staan binnen elkaars spanningstrechter.

Daardat fase 1 doorslaat naar aarde krijg je een aarde die een tegengestelde lading heeft tov de andere fasen.

Is er nu op die fasen redelijk wat apparatuur aanwezig dat een netfilter heeft dan worden de condensatoren in dat filter ontladen.

Omdat deze spanning niet afkomstig is van de installatie word dat gezien als lekstroom en tikt die aardlek eruit.
 
Hallo Headhunter,
Ik snap wat je bedoelt.
Maar eigenlijk is de aarde niet aarde voor zulke stoorpulsen,begrijp ik.En als er netfiltercondensatoren ergens zitten , ook aan aarde , worden die ''opgetild '' door de puls op de aardleiding, waardoor er idd een verschil ontstaat in de stromen door de ALS door de zich ontladende condensator op nul of fase.
In principe is de aarde, zoals die in onze huizen zit een veiligheidsaarde, en geen hoogfrequent aarde.
Uit een gesprek met de buren bleek ook, dat er een keer een afschakeling is geweest bij de buren met hun defekte boiler, en bij onze naaste buren, maar niet bij ons.
Bedankt voor je uitleg,zo had ik het nog niet goed bekeken.
Groeten,Peter
 