Hallo , ik heb een probleem dat de aardlek er uit vliegt.
Ik weet inmiddels welke groep het veroorzaakt, en door hulp van deze site (een tip) ben ik erachter gekomen dat een aansluiting buiten schuld hier aan heeft.
Nu heb ik op die aansluiting 3 apparaten aangesloten:
- Vijverpomp;
- 2 UV lampen.
Nu heb ik de apparaten Ohms doorgemeten en zie dat alleen de vijverpomp randaarde heeft.
Ik meet bij de UV lampen enkele Mohms, wat me goed lijkt over de wisselspannings kontakten.
Bij de vijverpomp meet ik ook enkele Mohms over de 2 punten naar aarde, maar onderling iets van 270 Ohm.
Nu zit daar dan direkt de motor van de pomp dus zou dat kunnen kloppen?
Anders wordt het dan toch een voor een alles inschakelen en kijken wie de boosdoener is.
Doe ik liever niet omdat door de aardlek ook de rest in huis weer effe wordt afgeschakeld (diepvries ed).