Aardlekschakelaar 2 ipv 3 in woning onveilig?

Beste mensen,
Laatst was een elektricien komen kijken omdat we meer groepen nodig hebben voor de keuken en hij zei dat onze groepenkast 2 grote aardlekschakelaars heeft ipv 3 kleine (voor momenteel 8 groepen) en dat dat sinds de nem norm van 2015 niet meer toegestaan is voor woningen voor de veiligheid. (Mag nog wel in bedrijven volgens hem)
hij wil deze vervangen voor €450.

er waren nog twee andere electriciens komen kijken maar zij zeiden er niks over.

heeft de eerste electricien gelijk en kan ik het beter vervangen??
 
Het is momenteel in de NEN enkel een advies om geen enkelfase eindgroepen achter een 3fase aardlekschakelaar te zetten. Dit mag dus wel en is niet per se onveilig.

Het negatieve advies zit hem erin dat lekstromen op de verschillende fasen elkaar zouden kunnen opheffen en zodanig de aardlekschakelaar niet tijdig laten aanspreken.

Als je het budget ervoor hebt is het dus beter om te vervangen maar het is zeker geen moet.
 
Dank voor je reactie!
Is het dan iets wat ik met veel apparaten wel beter kan vervangen ..? En op den duur sws zou moeten doen..? 450€ zou evt er nog wel bij kunnen maar als het eig echt niet hoeft dan liever niet natuurlijk...:) dat er twee kleine kindjes rondlopen, verandert dat nog de situatie? Volgens de eerste electriciens nl wel..?
 
De NEN geeft een negatief advies dus daaruit kun je al afleiden dat je het beter zou kunnen vervangen dan handhaven.

In mijn woning zaten toen ik hem kocht ook 3f ALS en ik heb ze toen ook vervangen.

Ik vind zo'n argument met kinderen altijd een beetje flauw inspelen op emoties van consumenten. Daar zou ik persoonlijk niet voor vallen.

Kortom, als het budget het toelaat zou ik ze zeker vervangen ook al is het geen verplichting.
 
Die van jou zeker niet Jan.

Drie aardlekschakelaars 2P van een A merk kost je 150 euro. Nog geen half uur werk om ze te monteren en er met de installatie tester langs te gaan.
 
Vervangen van aardlekschakelaars e.d. is nog nooit verplicht geweest bij een verandering van de normen, zolang deze verder natuurlijk goed werken.
Alleen bij een toekomstige aanpassing van de groepenkast moet die dan weer aan de dan geldende normen gaan voldoen. Net als dat ie dat nu moet gaan doen.

ps volgens mij zijn de grote aardlekschakelaars (3 fase) wel een paar jaar niet toegestaan geweest, dus niet helemaal fout, wat de elektricien zegt. Op dit moment is het zoals Vonken_trekker zegt en dat zal vast voorlopig zo blijven.
 