Hi,
Afgelopen zomer is mijn aardlek eruit geklapt en 2 weken geleden weer. Nu vandaag springt ie er weer uit. Dus totaal 3x. Heb inmiddels elektricien op bezoek gehad en die heeft met de tang de 4 groepen doorgemeten achter de aardlek van ABB. Hij geeft aan geen lektstroom te detecteren en ziet eigenlijk geen issue. Geeft aan dat ik wil tegen max aan loop en dat het wellicht aan de aardlek kan liggen. Aardlek per groep kan het wellicht makkelijker opsporen. Nog een elektricien op bezoek gehad na de 2e keer die geeft eigenlijk zelfde aan. Geen lekstroom maar ja, kan alles zijn. 3e had geen lekstroomtang en wou maar wat aanrommelen. Iets van haartjes in grondkabel die eventueel beschadigd zijn door gebruik.
Dus 2x aardlek op 8 groepen. Ik weet dus dat het 4 groepen zijn.
Ik zit even te kijken hoe ik "narrow down principe" kan toepassen om tot de juiste groep te komen. Omdat het zo sporadisch is en elektriciens eigenlijk hetzelfde willen doen snap ik het punt niet helemaal. Ik dacht dat die allemaal zo'n megger hebben en meteen kunnen zeggen daar en daar klaar maar de 3 die ik heb gesproken die (eentje met lekstroomtang) zeggen allemaal hetzelfde (of ik praat met de verkeerde)
1. Grondkabel naar schuur - verwacht ik niet anders zou de aardlek vaker klappen
2. Verlichting veranda buiten (heb ik al jaren en nooit issue maar ja weet maar nooit)
3. Apparatuur domotica. Maar ja welke?
Wat zou een goed stappenplan zijn om een indicatie te krijgen of heeft iemand betere adviezen?
Afgelopen zomer is mijn aardlek eruit geklapt en 2 weken geleden weer. Nu vandaag springt ie er weer uit. Dus totaal 3x. Heb inmiddels elektricien op bezoek gehad en die heeft met de tang de 4 groepen doorgemeten achter de aardlek van ABB. Hij geeft aan geen lektstroom te detecteren en ziet eigenlijk geen issue. Geeft aan dat ik wil tegen max aan loop en dat het wellicht aan de aardlek kan liggen. Aardlek per groep kan het wellicht makkelijker opsporen. Nog een elektricien op bezoek gehad na de 2e keer die geeft eigenlijk zelfde aan. Geen lekstroom maar ja, kan alles zijn. 3e had geen lekstroomtang en wou maar wat aanrommelen. Iets van haartjes in grondkabel die eventueel beschadigd zijn door gebruik.
Dus 2x aardlek op 8 groepen. Ik weet dus dat het 4 groepen zijn.
Ik zit even te kijken hoe ik "narrow down principe" kan toepassen om tot de juiste groep te komen. Omdat het zo sporadisch is en elektriciens eigenlijk hetzelfde willen doen snap ik het punt niet helemaal. Ik dacht dat die allemaal zo'n megger hebben en meteen kunnen zeggen daar en daar klaar maar de 3 die ik heb gesproken die (eentje met lekstroomtang) zeggen allemaal hetzelfde (of ik praat met de verkeerde)
1. Grondkabel naar schuur - verwacht ik niet anders zou de aardlek vaker klappen
2. Verlichting veranda buiten (heb ik al jaren en nooit issue maar ja weet maar nooit)
3. Apparatuur domotica. Maar ja welke?
Wat zou een goed stappenplan zijn om een indicatie te krijgen of heeft iemand betere adviezen?