Aardlek schiet eruit terwijl aardlek niet aangesloten is...?

Sander666

  • #1
Hi,

Ik heb buiten een paar grondspots. Telkens sloeg de aardlek er uit. Kon gelijk maar soms ook een uur duren voordat dit gebeurde. Op advies van iemand anders de aardlek er maar af gehaald omdat in grondspots enige mate van vocht zit, wat de aardlek kan doen uitschakelen.

Aardlek is er dus af en tóch schiet de aardlek eruit als ik de betreffende groep aanzet. Ik weet zeker dat het aan de grondspots ligt want als deze uit zijn, blijft de aardlek er wel in.

Iemand een tip hoe dit kan en vooral, hoe het op te lossen?

Groet,
Sander
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Sander666 schreef:
Op advies van iemand anders de aardlek er maar af gehaald omdat in grondspots enige mate van vocht zit, wat de aardlek kan doen uitschakelen.
Wat een stom advies. De aardlekschakelaar voorkomt gevaarlijke situaties door een lekstroom naar aarde. Afhankelijk van het aardingsstelsel en de aardverspreidingsweerstand heb je de aardlekschakelaar misschien wel hard nodig voor foutbescherming. Wil je dat kinderen of dieren de grondspots ook nog veilig kunnen aanraken?

Als er een fout zit in de grondspots, los je beter gewoon de fout in de grondspots op in plaats van dat je de beveiliging er tussen uit sloopt.

Je huidige symptomen kan ik niet verklaren, behalve als je misschien iets verkeerd hebt aangesloten in de groepenkast waardoor de fase en/of nul van deze groep toch door de aardlekschakelaar loopt.
 

Sander666

  • #3
Dag Xander,

Aardlek eruit kan een verkeerd advies zijn geweest, daar kun je gelijk in hebben. Verkeerd aangesloten is het zeker niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Aardlek rot.
Een lekstroom van groep A naar groep B een koppeling tussen groep A En B.

Of toch stiekem wel verkeerd aangesloten.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
"de aardlek er maar af gehaald"
Wat heb je daar precies gedaan?
-De aardlek schakelaar ertussenuit gehaald, dus die hele groep in de groepenkast zonder aardlekschakelaar aangesloten.
Of
-De geel/groene draad los gelegd.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #6
zou zomaar die laaste kunnen zijn wat op de aardlek uiteraadt helemaal geen invloed heeft
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu