Aardleiding, aardlekschakelaar en onweer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo Eric,

Tijdens een onweersbui vliegen in mijn woning de aardlekken er nog al eens uit.
Er wordt hier in mijn omgeving beweerd dat dit kan komen doordat de aardleiding van de woning niet goed is.

Kan ik dit zelf testen? Bijv. door een zware belasting (straalkachel) op de fase en aarde i.p.v de 0 (nul) aan te sluiten en dan de stroom te meten? Dit zou dan niet veel mogen verschillen met de stroom naar de 0 (nul)
Ik kan wisselstroom meten tot 20 A.

Kan dit niet, kun je dan uit leggen waarom niet?
Ik meen te weten van vroeger dat de 0 in de centrale geaard is.
De weerstand tussen de woningaarde en de 0 mag dus niet veel zijn.
Klopt deze theorie? Of zit ik helemaal fout?
 
Je hebt gewoon een verkeerd (verouderd) type aardlek.
Je kan op de door jouw beschreven methode helemaal niets meten.
Zelfs de aardlek wordt gewoon goed gekeurd omdat deze binnen zijn specificatie blijft.
Je woont waarschijnlijk in de buurt van veel water (meer, kanaal).

Een aardlek schakelaar heeft niets te maken met de aardleiding.
Jouw probleem komt voort uit de inductie van pulsen op de voeding van de leverancier, deze vind jouw aardlek niet leuk en valt daardoor af.

Wie is ERIK?
 
The headhunter schreef:
Je hebt gewoon een verkeerd (verouderd) type aardlek.
Je woont waarschijnlijk in de buurt van veel water (meer, kanaal).

Waaraan kun je zien dat het een verouderde aardlek is?
Er zit nu in Holec 2 polig, I(delta)=0.03A
NFI 40.030.2

En ik woon niet in de buurt van water.

Overigens blijf ik nog met de vraag zitten: kan ik zelf de aarde testen?
Hoe doet de vakman dit? Met een megger misschien?
 
Een vakman doet dit met een aardverspreidingsweerstandmeter of een Profitest.
Een megger is een isolatie meter.
Deze meet of de isolatie tussen de draden wel goed is.

Er staat op een goede een tekentje, ik zal even een afbeelding zoeken of maken.
 
The headhunter schreef:
Een vakman doet dit met een aardverspreidingsweerstandmeter of een Profitest.

Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, waarop berust het principe van zo'n meter?
Het zal toch een stroom- spanning- of weerstandmeting zijn?
Ik zal ondertussen ook eens gaan rondspeuren op internet.
 
Helemaal duidelijk, bedankt hiervoor.
Ik zal dus pinnen in de grond moeten slaan tot een diepte van ??? meter.
Hier ga ik maar niet aan beginnen.
Heb je het tekentje nog gevonden headhunter?
Als het echt oude aardlekschakelaars zijn dan ga ik bekijken of ik ze kan vervangen.
Ik moet er nog een kookgroep bijmaken en dat zou dan misschien te combineren zijn.
 
Hier in huis heb ik dat probleem ook eens gehad, bleek verband te hebben met amateur-antenne en schotel op het dak: in het donker zag ik bij een (naderend) onweer vonkjes overspringen van de antennekabels op de 230 volt snoeren die er langs lagen, en meteen de aardlek eruit.
Amateur-(spriet)-antenne is nu weg en geen last meer!
 
Als je op dit fotootje kijkt zie je links boven een kleine rechthoek.
Hierin staat een ~ (wisselspannings tekentje) en een pulserend gelijkspannings tekentje.

Oudere types (AC) zien pulserende foutstromen niet of reageren hier juist extra snel op. Dit tekentje geeft aan dat ze tegen pulserende gelijkspannings pulsjes kunnen.
En dat ze een pulserende foutstroom ook detecteren.
Deze hebben geen probleem met bliksem inslagen.
 
Trappist,

Dat is ook de reden dat een beetje amateur de antennes buitenshuis, bij naderend onweer, aan aarde leggen en de stekkers uit hun apparatuur trekken.Zelfs de opgepikte lading kan je zender flink om zeep helpen.
 
Daar is tie dan..

Bedankt voor het sturen!

plaatje.jpg
 
Dit is een A type en Werkt betrouwbaar bij sinusvormige foutstromen, aangesneden wisselstromen en een combinatie van eenzijdige stroompulsen en een gelijkstroom.

Het garandeert niet dat deze bij een onweersbui blijft zitten. Daar zijn kortvertraagde types geschikt voor, maar volgens mij mag je in een huisinstallatie alleen type a toepassen.

Uitzondering is als je in een oudere woning zit dan mag je de oude norm aan houden.
 
Nee Chathanky Het AC type is niet betrouwbaar deze meet geen pulserende gelijkstromen.
Het A type juist wel en juist daarom pas je die toe in woningen.
Het S type(vertraagt mag dacht ik niet)
 
Dat bedoelde ik niet met de oude norm, dat geeft verder niet.

S types is van toepassing op selectief, je kunt deze toepassen in serie en mag niet in de woning zelf toegepast worden.

Kort vertraagd is anders dan een S type, deze zijn speciaal om ongewenste afschakeling door oa. onweer te verminderen.
Ik had hier nog wat info over maar wel heel beperkt, ik kan zo niet zeggen of deze in een huisinstallatie is toegestaan.

Na mijn weten is tegenwoordig alleen de a types hiervoor toegestaan, maar ze garanderen niet dat ze met een onweersbuitje blijven zitten.
 
De meeste gevallen zijn op te lossen door een A type Als te plaatsen.
Echt hardnekkige gevallen kan je oplossen met een kort vertraagd type.
 
Op mijn aardlekken staat alleen een sinus en zijn dus oude types, het beste is dus type A te installeren.
De antwoorden zijn duidelijk, hier kan ik verder mee.
Bedankt een ieder voor het meedenken. (mooi forum is dit!)
 