Aarding staalconstructie en stalen kozijnen

Onno

  • #1
In Aarding cv-leidingen, gas stond dit schema:
The headhunter schreef:
Stukkie NEN


Cv word op twee punten geaard
een verbinding op de hoofdaardrail de andere in de badkamer op het Centraal aardpunt
Toch even een vraagje naar aanleiding van het mooie NEN schema. Is dit schema geldend voor de badkamer, of voor het hele huis ?

In mijn huis is nl een mooi I profiel geplaatst (staalconstructie dus) aangezien ik een dragende muur verwijderd heb. Dit is in de slaapkamer (to be). Moet dit profiel nu ook geaard worden ? Zo ja, ook als het helemaal omtimmerd wordt ?
 

Gerrit

  • #2
Nee, dat hoeft niet. Met de staalkonstruktie wordt bedoeld een geheel skelet van een gebouw. Met de kanalen voor luchtbehandeling worden de kanalen voor luchtverwarming bedoeld.

Deze lopen door het hele gebouw en kunnen dus met een beschadigde leiding in aanraking komen en een spanning door het hele gebouw brengen.

Voor een stukje balk in een muur geldt dat niet.
 

Onno

  • #3
Gerrit,

Bedankt ! Wilde het toch even weten voor ik de boel ga aftimmeren.
Toch nog even uit nieuwsgierigheid, als zo'n profiel in de badkamer zit, hoeft het dan ook niet geaard te worden?

En nu ik er over nadenk, hoe zit het met stalen (deur-/raam-)kozijnen :?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Stalen kozijnen niet. Zo'n profiel hangt ervan af waar deze voor dient en waar deze is geplaatst.
 