Aarding rvs plafond

Mankel

  • #1
Hallo,

Heb in mijn badkamer rvs plafondpanelen boven mijn inloopdouche.
Boven dat rvs plafond lopen 2 maal koper buis 22 mm gas en water,deze zijn beide geaard in de meterkast en de verdere kopere leidingen in de badkamer zitten op een aparte aarddoos in de badkamer, zo ook de verwarming en rvs afvoerdrain.

Vraag mag ik de RVS plafondpanelen bij de inloopdouche aarde aan de 22 mm koperen leidingen,omdat ik niet meer bij mijn aarddoos in de badkamer kan komen hoogte van het rvs plafond is 215 cm.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Neen, alle delen moeten verbonden zijn met een EIGEN draad naar het centraal aardpunt.
Ook de waterleidingen in de badkamer moeten vereffend worden op het centraal aardpunt, alleen vereffenen in de meterkast is niet voldoende.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Nee.

Volgens de regels mag je nooit een koperen leiding oid. gebruiken voor je aarde want stel dat er een lek ontstaat oid en je installateur of volgende bewoner gaat dit oplossen met kunststof o.i.d. dan is je aardfunctie verdwenen. want hij weet niet dat deze leiding als aarde gebruikt wordt.
Alles moet volgens de regels met een eigen kabel naar het centrale aardpunt.

suc6

Gerrit Bakker
 

Mankel

  • #4
Hallo bedankt voor deze goede raad ga alsnog kijken of ik bij de aarddoos kan komen.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #5
Vaak loopt er ook een aarddraad van je centraaldoos naar het centrale aardpunt als je van je plafond bij deze centraaldoos kunt komen kun je bij in de buis naar het centrale aardpunt wellicht een extra aarddraad trekken en ben je er.
Zo niet kijk dan of er ergens anders een buis loopt met een aarddraad er in waar je een extra draad bij in kunt trekken.

suc6

Gerrit Bakker
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dat is natuurlijk wel een nood oplossing.
een PE en vereffening in 1 buis is ook niet geheel volgens de regeltjes.

Je mag ook een 4mm² door een voeg leggen en deze daarna wegvoegen.
 

Kenwood5000

  • #7
Let wel even op de voorschriften van de NEN1010.

Voor zover ik weet mag je kabels en leidingen direct in de muur leggen volgens de nieuwste NEN1010.
Als het huis volgens de nieuwste NEN is gebouwd/opgeleverd.
Anders geldt de NEN uit de tijd van oplevering/bouw.

Grt Andre
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dat letten op de NEN1010 geldt voor alle vragen en antwoorden hier in de elektrarubriek, dus ik zie de toegevoegde waarde eerlijk gezegd niet helemaal. :?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #9
The headhunter schreef:
Dat is natuurlijk wel een nood oplossing.
een PE en vereffening in 1 buis is ook niet geheel volgens de regeltjes.

Je mag ook een 4mm² door een voeg leggen en deze daarna wegvoegen.
Weet ik, maar ik zeg altijd maar zo, beter een beetje fout maar wel met een goede aarde dan helemaal zonder en een levensgevaarlijke situatie creëren.

Probleem is alleen dat een beetje fout ook fout is en dit soort zaken bij de verkoop als een verborgen gebrek kan worden gezien en je na de verkoop alsnog voor de kosten op mag draaien om het volgens de regels in orde te maken (als je het tenminste bij de verkoop niet vermeldt).

Dus eerst proberen om het geheel op de juiste manier uit te voeren en als het echt niet anders kan "je hebt de tips".

suc6

Gerrit Bakker
 

Kenwood5000

  • #10
Kees, ik bedoelde het niet kwaad.

Alleen ik waarschuw alleen maar, zoals Gerrit de situatie schetst is ook mijn achterliggende gedachte.

Aardingen in het algemeen is toch al iets waar makkelijk over gedacht wordt.
Dus toegevoegde waarde heeft het altijd, en (zou) voor de elektrotechnische mensen vanzelfsprekend moeten zijn.

Groeten Andre
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu